论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 11449阅读
  • 49回复

[热点探讨]多重桩型多重复合地基的设计与讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2007-08-30
已有的夯实水泥土桩平面布置与CFG桩桩位布置有冲突,间距不满足要求这个问题如何考虑?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线林勇
发帖
151
土币
1287
威望
153
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2007-08-30
同意"老土"先生 
风格上风格上豆腐干 反对 热 的高低杠 是
离线hbdks

发帖
198
土币
9607
威望
185
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2007-08-30
      按你说的水泥土桩间距为1.4×1.4,CFG桩间距也布为1.4×1.4,难道不满足规范规定CFG桩3~5倍桩间距的要求,CFG桩直径规范规定为350mm~600mm。 8:3oH!n  
  要说不好布置只有在基础边缘不好布置,(假定拟建基础与原有基础一致)。这种情况只有仔细考虑才能解决。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2007-08-30
两种桩型之间的布桩就冲突,水泥土短桩占了平面位置,CFG桩如何放置?难道两种桩型之间就无桩距要求?太密了是否得折减?如何折减呢. jm#F*F vL  
举个例子,CFG桩直径限定3--5倍直径,可你非得2倍直径布置,则必须得折减吧,现在CFG桩无论你如何布置与原水泥土桩的冲突存在,如何解决此问题?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2007-09-03
阎大师文章附送增加讨论内容
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-10
平面布置冲突、受力机理不明如何确定?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线intruder1

发帖
133
土币
460
威望
129
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-11
我觉得可以利用长短桩复合地基来处理,在承重结构下面,即墙体或柱下面打设预制混凝土桩,当然,要避开原来的水泥桩,这样一是可以降低深层素填土的沉降,二是可以贡献出部分承载力。原来的10米水泥土桩经过上部清理大概还剩6米,留着还可以贡献部分承载力,如果二重桩复合还不满足承载力要求的话,那就在水泥土桩间补打预制桩或者其他柔性桩(水泥土桩、振冲桩、旋喷桩、CFG等都可以考虑,视施工难以和造价而定),桩长根据计算满足承载力要求就行,具体的布置根据需要可以建模计算,可以进行不规则布置。计算的和按照二重复合地基算就行了。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-10-11
离线kuye1234

发帖
37
土币
1401
威望
62
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-11
        最终水泥土桩不也就有6米长了,这样的话,单桩承载力可以稍低一点,按70kN考虑,再查原设计时的置换率,算出现在复合地基的承载力,如怕不保险,可以再乘上个0.85的发挥系数,即现有的地基承载力。 \,cKt_{ u  
    最后再进行CFG桩的设计,在水泥土桩中间穿插布桩即可,但注意,CFG桩与水泥土桩不同,它们桩端承载力发挥较高,所以要找好一点的桩端持力层。一定可以满足要求的。
红山茶(QQ99275986)
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-12
桩型之间桩心距太小如何考虑承载力折减?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-28
真未考虑过这事。
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2007-11-14
桩型之间桩心距太小如何考虑承载力折减?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线hustgxs

发帖
1044
土币
122758
威望
1797
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2007-11-23
原有柔性复合地基可可利用之,实际施工中可没那么复杂,关键是试验时能满足要求!
没有做不到的,只有想不到的!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站