成都市住房和城乡建设局关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程勘察质量管理的通知 I$v*SeVHE
(一)钻探深度范围内分布有岩质较软、岩体破碎等取芯困难岩层的,应采用双管单动回旋取芯工艺等有效措施,确保岩芯采取率符合规范要求。 [_ESR/&N
::N'tcZ^2
(二)为保证勘察成果的真实性和准确性,避免在卵石场地采用单一动力触探方法造成对地层岩性的误判,工程勘探手段应符合以下要求: GQO}E@W6C
h{I)^8,M
1. 当动力触探能达到规范规定或设计要求的勘探深度时,甲级勘察项目1/2以上勘察孔、乙级勘察项目1/3以上勘察孔应采用植物胶等有效护壁方法取芯钻探;对取芯孔均应采用动力触探进行对比。 5
rkIK
UbT 7
2. 当动力触探因地层原因不能达到规范规定或设计要求的勘探深度时,应全部采用植物胶等有效护壁方法双管回旋取芯钻探。 ]Ow
A>fb
K"-.K]O8E%
(三)对抗浮设防水位建议值的确定,应符合以下规定: d4F3!*@(
DQY*0\
1. 应根据勘察期间的地下水位、历史最高地下水位、近5年最高地下水位、水位变化趋势及其影响因素、专项水文地质勘察成果等,综合确定抗浮设防水位建议值。临地表水体的项目,当地下水与地表水体有水力联系时,抗浮设防水位应考虑地表水位变幅及影响程度,结合最高洪水位确定抗浮设防水位建议值。 8@ck" LUzD
*j RNpB{)z
2. 因资料欠缺采用上述方式不能确定场地抗浮设防水位建议值的,应符合以下要求: 7HzO_u%H1
PX}YDC zP$
(1)一级阶地不低于室外地坪标高以下1.0m,二级阶地不低于室外地坪标高以下2.0m,若基础开挖范围内均为弱透(隔)水层时,不低于室外地坪标高。 ,Hn{nVU1R=
U7(84k\j
(2)三级阶地、丘陵、山地等地貌的弱透(隔)水地层分布区,不低于室外地坪标高。 v)>R)bzqe
-kT *gIJ}
(3)当弱透(隔)水层区建筑室外地坪标高存在差异或地形呈台阶状时,宜分区确定抗浮设防水位。 q-O=Em <*
B uV@w-|
本通知从2023年4月1日起执行,有效期3年。原相关规定与本通知不一致的,以本通知为准。 .zO/8y(@