只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-05
=h5&:?X  
采用二重管法旋喷工艺,帷幕高度8~15m,采用P.S32.5水泥,水灰比1:1。施工参数:空气压力0.7~1.0MPa、流量3m3/min,注浆压力20~30MPa、流量80~100L/min。提升速度15~20cm/min,旋转速度10r/min,搭接≥200mm。粉质粘土与卵石层。 .TZ0F xW  
卡卡
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-05
是否是断了,看来强度还可以
wgh
离线c39007485

发帖
86
土币
3852
威望
452
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-05
怎么 直径那么小?
一夜青楼,几多情愁。

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-05
看来,施工质量还不错
生无所息
离线wolf_1st

发帖
228
土币
542155
威望
465
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-05
参数很准确!!
离线hiron

发帖
2024
土币
17101
威望
9880
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-07
止水帷幕效果还是可以的!
离线bailu416

发帖
84
土币
1334
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-08
不好看啊,80~100L/min有这么多?我们这才30就不错了
离线barrycugb

发帖
11
土币
78
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-09
取芯没有什么意义吧,个人认为帷幕的20公分的咬合才是关键,如果没有搭接上,取出的芯再好也是没用的。
离线191106837

发帖
91
土币
7521
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-10
取芯效果不错啊
离线liuxinqi

发帖
1180
土币
4697
威望
4926
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-09
旁边放支铅笔就好了
离线csfzsu

发帖
221
土币
2685
威望
15
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-19
不错,学习了
离线daxin

发帖
1715
土币
1122
威望
7422
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-30
   【例】基坑深7m,降水边界尺寸为: A=60m, B =40m,地下水属潜水类型,稳定水位埋深为5m,(潜水完整井)含水层厚度H为20m,渗透系数k=5m/d,降水井半径rw=0.20m。根据要求需将基坑中心点的水位降深至16m(即水位降深为S0=4m),设计降水井数量及排列方式。 `8>Py~   wXR7Ifrv  
图片:1.jpg 4De2m iq  
%ck]S!}6   #'y4UN  
设计书如下: q"LE6?hs  
1)基坑等效半径r F ?N+ __o  
r =0.29(a+b) =0.29(60+40) =29m。 :,Zs {\oI3  
2)降水井影响半径R _a]0<Vm C0  
降水井影响半径R为: S =5br  
R=2S(KH)1/2=2×6(5×20) 1/2=120m w;b;rHAZ\  
3)大井法估算基坑涌水量Q涌 3g79/ w  
降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0根据经验有如下关系:Sw-S0= (B/2) /10 (B为基坑宽度方向两井之间的距离,也可以将B/2作为基坑等效半径r考虑),故取:r = 6m。 (e"\%p`  
大井法估算基坑涌水量时,水位降深S取降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0=H-H0的平均值,即S0=20-16=4m,S=(Sw+ S0)/2=(6+4)/2=5m。  K P@bz  
            1.366k(2H-S) S              1.366×5×(2×20-5)×5  E\5Cf2Ox  
Q涌 = ──────── = ─────────── = 1681.1m3/d %2@O,uCo@  
             Lg(R+r)-Lg r                Lg(120+29)-Lg 29 S7B\m v  
【理正软件中取S为Sw,计算结果偏大;JGJ120-99中取S为So,计算结果偏小】 O'rz  
4)设计降水井井数 ntr&? H  
设降水井井数n=10,单井排水量为q ,gO(zI-1  
环形排列干扰井群排水量Q排 !kW~s_gUb*  
                            1.366k(2H-Sw) S w     O[Yc-4  
Q排=n·q = ─────────────── ;$.^  
                          Lg(R+r)-(1/n)Lg(n· rw·rn-1)       PAD&sTjE*  
   F[q)ME+`)  
                            1.366×5×(2×20-6) ×6 Q]1s*P  
= ────────────────────── =1684.9m3/d \+Nn>wW.  
               Lg(120+29)-(1/10)Lg (10×0.2×2910-1) 0{^ 0>H0  
由上述计算知,Q排大于Q涌,可见,当降水井井数为10时,是可以满足降水要求的。 -3GlpC22  
此时的单井出水量q为: qtR/K=^i  
q = Q排 / n =1684.9/10=168.5m3/d。 'Lu d=u{  
5)降水井的排布 )U|0vr8:  
   降水井沿基坑周边均匀排布,井间距约为20m。详见平面图。 f|+aa6hN  
6)基坑中心点水位降深检验 g:oB j6$ q  
按井群实际的排布情况(详见降水井布置平面图),检验基坑中心点水位降深如下: E !EENg  
设各降水井到基坑中心点的距离分别为r1、r2、r3……r10,其数值分别为36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m、36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m。 j{$2.W$  
基坑中心点的水头H0为 ]]F e:>  
    H02= H2-(0.732 Q排/K)·[Lg(R+r)-(1/n) Lgr1、r2、r3……r10] E"<-To  
   = 202-(0.732×1684.9/5)·[Lg(120+29)-(1/10) Lgr1、r2、r3……r10] S^Mx=KJG  
       =223.7 61SbBJ6[  
H0=15.0m R$m?aIN  
基坑中心点的水头高度H0为15.0m,小于设计高度16m,满足设计要求。   =w;~1i% .k  
7)降水井进水渗透流速检验 |S6L[Uo  
当降水井的水位降深为6m时: V=d~}PJ>  
降水井单井工作段长度为L=H-Sw=20-6=14m :pJK Z2B,  
降水井单井工作时的实际流速V为 ~'#yH#o  
V=q /2πrwL =168.5/(2×3.14×0.2×14)=9.6m/d T)#e=WcP]  
根据经验公式,井壁处的最大允许渗透流速Vcr为: H|%'$oWp  
Vcr=65K1/3=65×51/3=111.1m/d b3NEYn  
可见,降水井单井的实际流速V(9.6m/d)远小于最大允许渗透流速Vcr(111.1m/d)。本设计是合理的。 T`$!/BlZ  
]t*[%4   OC6v%@xa  
?zJOh^   mXwDB)O{)  
2降水选泵参数 AT)a :i   uqHI/4  
-yg?V2   'w"hG$".  
2}uSrA7n]  
1)、单井每小时出水量q0 Xk>YiV",?  
降水井单井出水量:q0= q/24=168.5/24=7.0(m3/h) 2rGg  
为安全起见,要求按每小时出水量大于q=7(m3/h)选泵。 jR[b7s  
2)扬程可按25m考虑。 4k_y;$4WN  
lmSo8/%T   Ir6(EIwx0  
   【例】基坑深7m,降水边界尺寸为: A=60m, B =40m,地下水属潜水类型,稳定水位埋深为5m,(潜水完整井)含水层厚度H为20m,渗透系数k=5m/d,降水井半径rw=0.20m。根据要求需将基坑中心点的水位降深至16m(即水位降深为S0=4m),设计降水井数量及排列方式。 `8>Py~   ]q`'l_O  
图片:1.jpg jvQpf d  
%ck]S!}6   cj;k{ Moc  
设计书如下: ooA%/  
1)基坑等效半径r $Wn!vbL  
r =0.29(a+b) =0.29(60+40) =29m。 u>\u}c  
2)降水井影响半径R yedEI[_4  
降水井影响半径R为: (jI_Dk;  
R=2S(KH)1/2=2×6(5×20) 1/2=120m Mp`!zwR  
3)大井法估算基坑涌水量Q涌 GIM'H;XG  
降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0根据经验有如下关系:Sw-S0= (B/2) /10 (B为基坑宽度方向两井之间的距离,也可以将B/2作为基坑等效半径r考虑),故取:r = 6m。 [QDM_n  
大井法估算基坑涌水量时,水位降深S取降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0=H-H0的平均值,即S0=20-16=4m,S=(Sw+ S0)/2=(6+4)/2=5m。 #O1%k;BL  
            1.366k(2H-S) S              1.366×5×(2×20-5)×5 +\x}1bNS%j  
Q涌 = ──────── = ─────────── = 1681.1m3/d mS?W+jy%  
             Lg(R+r)-Lg r                Lg(120+29)-Lg 29 $y_P14  
【理正软件中取S为Sw,计算结果偏大;JGJ120-99中取S为So,计算结果偏小】 7`J= PG$A  
4)设计降水井井数 2{|mL`$04<  
设降水井井数n=10,单井排水量为q !sVW0JSh  
环形排列干扰井群排水量Q排 ~ugyUpY"  
                            1.366k(2H-Sw) S w     f0@4 >\g  
Q排=n·q = ─────────────── IY,n7x0d  
                          Lg(R+r)-(1/n)Lg(n· rw·rn-1)       eWGaGRem  
   0'Uo3jAB  
                            1.366×5×(2×20-6) ×6 ET0^_yk  
= ────────────────────── =1684.9m3/d GHR r+  
               Lg(120+29)-(1/10)Lg (10×0.2×2910-1) AfT;IG%Gt  
由上述计算知,Q排大于Q涌,可见,当降水井井数为10时,是可以满足降水要求的。 XXg~eu?  
此时的单井出水量q为: *{!E`),FX  
q = Q排 / n =1684.9/10=168.5m3/d。 QTIC5cl,  
5)降水井的排布 ubs>(\`q"  
   降水井沿基坑周边均匀排布,井间距约为20m。详见平面图。 ,a34=,  
6)基坑中心点水位降深检验 s}lp^Uh=  
按井群实际的排布情况(详见降水井布置平面图),检验基坑中心点水位降深如下: ]G}:cCpd+a  
设各降水井到基坑中心点的距离分别为r1、r2、r3……r10,其数值分别为36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m、36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m。 +.J/7 gD  
基坑中心点的水头H0为 " ?=$(7uc  
    H02= H2-(0.732 Q排/K)·[Lg(R+r)-(1/n) Lgr1、r2、r3……r10] ':d9FzGKa  
   = 202-(0.732×1684.9/5)·[Lg(120+29)-(1/10) Lgr1、r2、r3……r10] g/+|gHq^  
       =223.7 cGM?r}zJ  
H0=15.0m o?| ]ciY  
基坑中心点的水头高度H0为15.0m,小于设计高度16m,满足设计要求。   i%GNm D  
7)降水井进水渗透流速检验 g1{2E<b 5  
当降水井的水位降深为6m时: AA XQ+!  
降水井单井工作段长度为L=H-Sw=20-6=14m rM0Idc.$&&  
降水井单井工作时的实际流速V为 WRqpQEY  
V=q /2πrwL =168.5/(2×3.14×0.2×14)=9.6m/d kInU,/R*  
根据经验公式,井壁处的最大允许渗透流速Vcr为: N{&Hq4^c  
Vcr=65K1/3=65×51/3=111.1m/d kXN8hU}iq  
可见,降水井单井的实际流速V(9.6m/d)远小于最大允许渗透流速Vcr(111.1m/d)。本设计是合理的。 exxH0^  
]t*[%4   R ~?9+  
?zJOh^   F-=Xbyr3@  
2降水选泵参数 AT)a :i   &BxZ}JH=k  
-yg?V2   &HBC9Bx/(  
je;|zfe]  
1)、单井每小时出水量q0 XK{KFB-  
降水井单井出水量:q0= q/24=168.5/24=7.0(m3/h) cU_:l.b  
为安全起见,要求按每小时出水量大于q=7(m3/h)选泵。 -uei nd]  
2)扬程可按25m考虑。 "Z]z9(  