论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4552阅读
  • 12回复

[资料原创]止水帷幕旋喷桩的取芯体(附图) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线岩土卡卡
 

发帖
18
土币
207
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-05
cR/-FR  
采用二重管法旋喷工艺,帷幕高度8~15m,采用P.S32.5水泥,水灰比1:1。施工参数:空气压力0.7~1.0MPa、流量3m3/min,注浆压力20~30MPa、流量80~100L/min。提升速度15~20cm/min,旋转速度10r/min,搭接≥200mm。粉质粘土与卵石层。 DAZzc :1Aj  
卡卡
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-05
是否是断了,看来强度还可以
wgh
在线c39007485

发帖
86
土币
3864
威望
452
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-05
怎么 直径那么小?
一夜青楼,几多情愁。

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-05
看来,施工质量还不错
生无所息
离线wolf_1st

发帖
228
土币
542145
威望
465
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-05
参数很准确!!
离线hiron

发帖
2023
土币
17032
威望
9880
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-07
止水帷幕效果还是可以的!
离线bailu416

发帖
84
土币
1334
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-08
不好看啊,80~100L/min有这么多?我们这才30就不错了
离线barrycugb

发帖
11
土币
78
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-09
取芯没有什么意义吧,个人认为帷幕的20公分的咬合才是关键,如果没有搭接上,取出的芯再好也是没用的。
离线191106837

发帖
91
土币
7521
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-10
取芯效果不错啊
离线liuxinqi

发帖
1180
土币
4844
威望
4926
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-09
旁边放支铅笔就好了
离线csfzsu

发帖
219
土币
2699
威望
15
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-19
不错,学习了
离线daxin

发帖
1715
土币
1122
威望
7422
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-30
   【例】基坑深7m,降水边界尺寸为: A=60m, B =40m,地下水属潜水类型,稳定水位埋深为5m,(潜水完整井)含水层厚度H为20m,渗透系数k=5m/d,降水井半径rw=0.20m。根据要求需将基坑中心点的水位降深至16m(即水位降深为S0=4m),设计降水井数量及排列方式。 `8>Py~   1QM*oj:  
图片:1.jpg I ,Q"<? &  
%ck]S!}6   (A?{6  
设计书如下: VP=(",`  
1)基坑等效半径r  hi,!  
r =0.29(a+b) =0.29(60+40) =29m。 Ay<'Z6`  
2)降水井影响半径R &|P@$O>  
降水井影响半径R为: wJh|$Vn  
R=2S(KH)1/2=2×6(5×20) 1/2=120m HTI1eLZ2  
3)大井法估算基坑涌水量Q涌 i7 `dY {p7  
降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0根据经验有如下关系:Sw-S0= (B/2) /10 (B为基坑宽度方向两井之间的距离,也可以将B/2作为基坑等效半径r考虑),故取:r = 6m。 V ?3>hQtB  
大井法估算基坑涌水量时,水位降深S取降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0=H-H0的平均值,即S0=20-16=4m,S=(Sw+ S0)/2=(6+4)/2=5m。 L7mN&Xr  
            1.366k(2H-S) S              1.366×5×(2×20-5)×5 "+s#!Fh *  
Q涌 = ──────── = ─────────── = 1681.1m3/d +O3zeL  
             Lg(R+r)-Lg r                Lg(120+29)-Lg 29 &oiX/UaY  
【理正软件中取S为Sw,计算结果偏大;JGJ120-99中取S为So,计算结果偏小】 ]CH@ T9d5V  
4)设计降水井井数 7P9n. [  
设降水井井数n=10,单井排水量为q Ken|!rL  
环形排列干扰井群排水量Q排 T^N Y|Y/  
                            1.366k(2H-Sw) S w     d9|dHJf  
Q排=n·q = ─────────────── qAm$yfYs`  
                          Lg(R+r)-(1/n)Lg(n· rw·rn-1)       &'Qz  
   c&)H   
                            1.366×5×(2×20-6) ×6 uOc>~ITPS  
= ────────────────────── =1684.9m3/d ]4\^>  
               Lg(120+29)-(1/10)Lg (10×0.2×2910-1) :gY$/1SYD  
由上述计算知,Q排大于Q涌,可见,当降水井井数为10时,是可以满足降水要求的。 'Z'X`_  
此时的单井出水量q为: dra'1E  
q = Q排 / n =1684.9/10=168.5m3/d。 GmtMA|  
5)降水井的排布 :ORCsl6-  
   降水井沿基坑周边均匀排布,井间距约为20m。详见平面图。 ^G= wRtS  
6)基坑中心点水位降深检验 'T7JXV5  
按井群实际的排布情况(详见降水井布置平面图),检验基坑中心点水位降深如下: Gk,{{:M:5  
设各降水井到基坑中心点的距离分别为r1、r2、r3……r10,其数值分别为36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m、36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m。 v83uGEq(  
基坑中心点的水头H0为 #NNj#  
    H02= H2-(0.732 Q排/K)·[Lg(R+r)-(1/n) Lgr1、r2、r3……r10] xPb;_~  
   = 202-(0.732×1684.9/5)·[Lg(120+29)-(1/10) Lgr1、r2、r3……r10] #`:s:bwM:  
       =223.7 1O45M/5\o  
H0=15.0m \8Mkb]QA  
基坑中心点的水头高度H0为15.0m,小于设计高度16m,满足设计要求。   !$AVl MnJ  
7)降水井进水渗透流速检验 x +|Fw d  
当降水井的水位降深为6m时: t*<vc]D  
降水井单井工作段长度为L=H-Sw=20-6=14m jd l1Q<Z  
降水井单井工作时的实际流速V为 |`s}PcV  
V=q /2πrwL =168.5/(2×3.14×0.2×14)=9.6m/d B+);y  
根据经验公式,井壁处的最大允许渗透流速Vcr为: = Ii@-C  
Vcr=65K1/3=65×51/3=111.1m/d [ar:zl V8  
可见,降水井单井的实际流速V(9.6m/d)远小于最大允许渗透流速Vcr(111.1m/d)。本设计是合理的。 *)ed(+b  
]t*[%4   R%aH{UhE`  
?zJOh^   <?52Svi}}  
2降水选泵参数 AT)a :i   t2p/NIn  
-yg?V2   V-A^9AAPm  
yNc>s/  
1)、单井每小时出水量q0 tzi+A;>c(v  
降水井单井出水量:q0= q/24=168.5/24=7.0(m3/h) sxgR;gf6  
为安全起见,要求按每小时出水量大于q=7(m3/h)选泵。 seHwn'Jn  
2)扬程可按25m考虑。 kR^7Z7+#*  
lmSo8/%T   7;;W{W%  
   【例】基坑深7m,降水边界尺寸为: A=60m, B =40m,地下水属潜水类型,稳定水位埋深为5m,(潜水完整井)含水层厚度H为20m,渗透系数k=5m/d,降水井半径rw=0.20m。根据要求需将基坑中心点的水位降深至16m(即水位降深为S0=4m),设计降水井数量及排列方式。 `8>Py~   k(=\& T  
图片:1.jpg tA#X@HIE  
%ck]S!}6   ^K@r!)We  
设计书如下: U`FybP2R~  
1)基坑等效半径r D\(,:_ge  
r =0.29(a+b) =0.29(60+40) =29m。 l4U& CA y  
2)降水井影响半径R D> Z>4:EM  
降水井影响半径R为: n8[sR;r5f  
R=2S(KH)1/2=2×6(5×20) 1/2=120m Rt7}e09HV  
3)大井法估算基坑涌水量Q涌 ;DC0LJ  
降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0根据经验有如下关系:Sw-S0= (B/2) /10 (B为基坑宽度方向两井之间的距离,也可以将B/2作为基坑等效半径r考虑),故取:r = 6m。 $@x3<}X;  
大井法估算基坑涌水量时,水位降深S取降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0=H-H0的平均值,即S0=20-16=4m,S=(Sw+ S0)/2=(6+4)/2=5m。 @E O #Ms  
            1.366k(2H-S) S              1.366×5×(2×20-5)×5 ^Q!:0D*  
Q涌 = ──────── = ─────────── = 1681.1m3/d }S*6+4  
             Lg(R+r)-Lg r                Lg(120+29)-Lg 29 r4 +w?=`  
【理正软件中取S为Sw,计算结果偏大;JGJ120-99中取S为So,计算结果偏小】 C$*`c6R  
4)设计降水井井数 bIp;$ZHy`K  
设降水井井数n=10,单井排水量为q kUP[&/Lc  
环形排列干扰井群排水量Q排 ~pzaX8!  
                            1.366k(2H-Sw) S w     ,EZ&n[%Ko  
Q排=n·q = ─────────────── =#BeAsFfO  
                          Lg(R+r)-(1/n)Lg(n· rw·rn-1)       y{u6t 3  
   {6 #3`  
                            1.366×5×(2×20-6) ×6 6sP;O,UX  
= ────────────────────── =1684.9m3/d EyBdL  
               Lg(120+29)-(1/10)Lg (10×0.2×2910-1) M|n)LyL  
由上述计算知,Q排大于Q涌,可见,当降水井井数为10时,是可以满足降水要求的。 U&u7d$ANP  
此时的单井出水量q为: Ub3,x~V  
q = Q排 / n =1684.9/10=168.5m3/d。 *N>Qj-KAM_  
5)降水井的排布 Hkg@M?(  
   降水井沿基坑周边均匀排布,井间距约为20m。详见平面图。 !-N!8 0  
6)基坑中心点水位降深检验 .&sguAyG  
按井群实际的排布情况(详见降水井布置平面图),检验基坑中心点水位降深如下: "b1_vA]03  
设各降水井到基坑中心点的距离分别为r1、r2、r3……r10,其数值分别为36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m、36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m。 N"r ;d+LTL  
基坑中心点的水头H0为 Y\+^\`Tqu  
    H02= H2-(0.732 Q排/K)·[Lg(R+r)-(1/n) Lgr1、r2、r3……r10] 1'aS2vB9  
   = 202-(0.732×1684.9/5)·[Lg(120+29)-(1/10) Lgr1、r2、r3……r10] _Fz )2h,3  
       =223.7 I]k'0LG*^  
H0=15.0m *r-Bt1  
基坑中心点的水头高度H0为15.0m,小于设计高度16m,满足设计要求。   5@0c@Q  
7)降水井进水渗透流速检验 }rO4b>J  
当降水井的水位降深为6m时: *s%s|/  
降水井单井工作段长度为L=H-Sw=20-6=14m Q@$1!9m  
降水井单井工作时的实际流速V为 ]ei] ) JI  
V=q /2πrwL =168.5/(2×3.14×0.2×14)=9.6m/d c'G\AbUVjE  
根据经验公式,井壁处的最大允许渗透流速Vcr为: a@8knJ|  
Vcr=65K1/3=65×51/3=111.1m/d 1Rczf(,aT  
可见,降水井单井的实际流速V(9.6m/d)远小于最大允许渗透流速Vcr(111.1m/d)。本设计是合理的。 Gi<f/xQk>  
]t*[%4   (XW#,=rYk  
?zJOh^   k&~vVx  
2降水选泵参数 AT)a :i   E_H1X'|qS4  
-yg?V2   SQ.4IWT(hR  
?0?'  
1)、单井每小时出水量q0 8vT:icl  
降水井单井出水量:q0= q/24=168.5/24=7.0(m3/h) r p @=  
为安全起见,要求按每小时出水量大于q=7(m3/h)选泵。 #5H@/o8!s=  
2)扬程可按25m考虑。 ;JZXSM-3  
lmSo8/%T   7Ru0>4B  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站