8>d q=0:  
采用二重管法旋喷工艺,帷幕高度8~15m,采用P.S32.5水泥,水灰比1:1。施工参数:空气压力0.7~1.0MPa、流量3m3/min,注浆压力20~30MPa、流量80~100L/min。提升速度15~20cm/min,旋转速度10r/min,搭接≥200mm。粉质粘土与卵石层。 4L11P  
卡卡
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-05
是否是断了,看来强度还可以
wgh
离线c39007485

发帖
86
土币
3852
威望
452
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-05
怎么 直径那么小?
一夜青楼,几多情愁。

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-05
看来,施工质量还不错
生无所息
离线wolf_1st

发帖
228
土币
542155
威望
465
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-05
参数很准确!!
离线hiron

发帖
2024
土币
17101
威望
9880
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-07
止水帷幕效果还是可以的!
离线bailu416

发帖
84
土币
1334
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-08
不好看啊,80~100L/min有这么多?我们这才30就不错了
离线barrycugb

发帖
11
土币
78
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-09
取芯没有什么意义吧,个人认为帷幕的20公分的咬合才是关键,如果没有搭接上,取出的芯再好也是没用的。
离线191106837

发帖
91
土币
7521
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-10
取芯效果不错啊
离线liuxinqi

发帖
1180
土币
4697
威望
4926
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-09
旁边放支铅笔就好了
离线csfzsu

发帖
221
土币
2685
威望
15
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-19
不错,学习了
离线daxin

发帖
1715
土币
1122
威望
7422
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-30
   【例】基坑深7m,降水边界尺寸为: A=60m, B =40m,地下水属潜水类型,稳定水位埋深为5m,(潜水完整井)含水层厚度H为20m,渗透系数k=5m/d,降水井半径rw=0.20m。根据要求需将基坑中心点的水位降深至16m(即水位降深为S0=4m),设计降水井数量及排列方式。 `8>Py~   j/~VP2R`  
图片:1.jpg PIgGXNo  
%ck]S!}6   ^M [#^wv,  
设计书如下: ?U}sQ;c$  
1)基坑等效半径r =A$Lgk>|  
r =0.29(a+b) =0.29(60+40) =29m。 v*smI7aH  
2)降水井影响半径R ,eyp$^2  
降水井影响半径R为: W;q#ZD(;  
R=2S(KH)1/2=2×6(5×20) 1/2=120m f 5mY;z"  
3)大井法估算基坑涌水量Q涌 %N7gT*B:  
降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0根据经验有如下关系:Sw-S0= (B/2) /10 (B为基坑宽度方向两井之间的距离,也可以将B/2作为基坑等效半径r考虑),故取:r = 6m。 -e &$,R>;  
大井法估算基坑涌水量时,水位降深S取降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0=H-H0的平均值,即S0=20-16=4m,S=(Sw+ S0)/2=(6+4)/2=5m。 i[o&z$JO  
            1.366k(2H-S) S              1.366×5×(2×20-5)×5 =jsx (3V   
Q涌 = ──────── = ─────────── = 1681.1m3/d [y_yPOv  
             Lg(R+r)-Lg r                Lg(120+29)-Lg 29 ZUv ZN f  
【理正软件中取S为Sw,计算结果偏大;JGJ120-99中取S为So,计算结果偏小】 r^fxyN2V  
4)设计降水井井数 cO8`J&EK  
设降水井井数n=10,单井排水量为q tN[St  
环形排列干扰井群排水量Q排 l&\t f`~  
                            1.366k(2H-Sw) S w     K<RmaXZ  
Q排=n·q = ─────────────── 0&.LBv8  
                          Lg(R+r)-(1/n)Lg(n· rw·rn-1)       o*?[_{x W  
    ^8b~ZX  
                            1.366×5×(2×20-6) ×6 V[4(~,9  
= ────────────────────── =1684.9m3/d ! Zno[R  
               Lg(120+29)-(1/10)Lg (10×0.2×2910-1) KSF5)CZ5  
由上述计算知,Q排大于Q涌,可见,当降水井井数为10时,是可以满足降水要求的。 p .lu4  
此时的单井出水量q为: G% o7BX  
q = Q排 / n =1684.9/10=168.5m3/d。 qK{| Q  
5)降水井的排布 BvSdp6z9Iv  
   降水井沿基坑周边均匀排布,井间距约为20m。详见平面图。 ?OdV1xB  
6)基坑中心点水位降深检验 \)uy"+ Z`  
按井群实际的排布情况(详见降水井布置平面图),检验基坑中心点水位降深如下: 0W;q!H[G  
设各降水井到基坑中心点的距离分别为r1、r2、r3……r10,其数值分别为36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m、36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m。 /]pX8 d  
基坑中心点的水头H0为 *iPs4Es-  
    H02= H2-(0.732 Q排/K)·[Lg(R+r)-(1/n) Lgr1、r2、r3……r10] _RN/7\  
   = 202-(0.732×1684.9/5)·[Lg(120+29)-(1/10) Lgr1、r2、r3……r10] >F,$;y52  
       =223.7 &"sX^6t  
H0=15.0m 'uws  
基坑中心点的水头高度H0为15.0m,小于设计高度16m,满足设计要求。   L-`(!j  
7)降水井进水渗透流速检验 ,\BfmC_i  
当降水井的水位降深为6m时: Q -M rH   
降水井单井工作段长度为L=H-Sw=20-6=14m A1mYkG)l  
降水井单井工作时的实际流速V为 7ytm .lU  
V=q /2πrwL =168.5/(2×3.14×0.2×14)=9.6m/d f&=K]:WDe  
根据经验公式,井壁处的最大允许渗透流速Vcr为: an-\k*w  
Vcr=65K1/3=65×51/3=111.1m/d @gs26jX~2}  
可见,降水井单井的实际流速V(9.6m/d)远小于最大允许渗透流速Vcr(111.1m/d)。本设计是合理的。 [t {vYo  
]t*[%4   bta0? O #  
?zJOh^   qK<aZ%V  
2降水选泵参数 AT)a :i   Bjurmo  
-yg?V2   FrgW7`s[A  
X@i+&Nv"<  
1)、单井每小时出水量q0 @=02  
降水井单井出水量:q0= q/24=168.5/24=7.0(m3/h) rat=)n)"t  
为安全起见,要求按每小时出水量大于q=7(m3/h)选泵。 yBr$ 0$  
2)扬程可按25m考虑。 q2[+-B)m  
lmSo8/%T   Q~x*bMb.  
   【例】基坑深7m,降水边界尺寸为: A=60m, B =40m,地下水属潜水类型,稳定水位埋深为5m,(潜水完整井)含水层厚度H为20m,渗透系数k=5m/d,降水井半径rw=0.20m。根据要求需将基坑中心点的水位降深至16m(即水位降深为S0=4m),设计降水井数量及排列方式。 `8>Py~   BT&rp%NO6l  
图片:1.jpg JJ^iy*v  
%ck]S!}6   czXI?]gg,  
设计书如下: %j~9O~-  
1)基坑等效半径r M|1eqR%x-?  
r =0.29(a+b) =0.29(60+40) =29m。 l0eANB%Y=@  
2)降水井影响半径R C<zx'lw!  
降水井影响半径R为: 58M'r{8_  
R=2S(KH)1/2=2×6(5×20) 1/2=120m s'R~ r  
3)大井法估算基坑涌水量Q涌 I[tAT[ <  
降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0根据经验有如下关系:Sw-S0= (B/2) /10 (B为基坑宽度方向两井之间的距离,也可以将B/2作为基坑等效半径r考虑),故取:r = 6m。 We[<BJ o4  
大井法估算基坑涌水量时,水位降深S取降水井中的水位降深Sw与基坑中心点的水位降深S0=H-H0的平均值,即S0=20-16=4m,S=(Sw+ S0)/2=(6+4)/2=5m。 z\X60T  
            1.366k(2H-S) S              1.366×5×(2×20-5)×5 xAR^  
Q涌 = ──────── = ─────────── = 1681.1m3/d nrxjN(9V%+  
             Lg(R+r)-Lg r                Lg(120+29)-Lg 29 sx<} tbG  
【理正软件中取S为Sw,计算结果偏大;JGJ120-99中取S为So,计算结果偏小】 #&;m<%  
4)设计降水井井数 H4P\hOK7r  
设降水井井数n=10,单井排水量为q N;e;4,_ n  
环形排列干扰井群排水量Q排 tVC@6Z$  
                            1.366k(2H-Sw) S w     rdORNlK&  
Q排=n·q = ─────────────── ^nG1/}  
                          Lg(R+r)-(1/n)Lg(n· rw·rn-1)       ['/;'NhdlY  
   =~,$V<+c  
                            1.366×5×(2×20-6) ×6 VC/R)%@%  
= ────────────────────── =1684.9m3/d %{N>c:2I$  
               Lg(120+29)-(1/10)Lg (10×0.2×2910-1) #k"1wSx16  
由上述计算知,Q排大于Q涌,可见,当降水井井数为10时,是可以满足降水要求的。 ON:LPf>"-  
此时的单井出水量q为: THrc H  
q = Q排 / n =1684.9/10=168.5m3/d。 8yY"x ['  
5)降水井的排布 (k7;  
   降水井沿基坑周边均匀排布,井间距约为20m。详见平面图。 NvXj6U*%  
6)基坑中心点水位降深检验 =4YbVA+(  
按井群实际的排布情况(详见降水井布置平面图),检验基坑中心点水位降深如下: |U8>:DEl  
设各降水井到基坑中心点的距离分别为r1、r2、r3……r10,其数值分别为36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m、36.1m、22.4m、22.4m、36.1m、30.0m。 U;x99Go:  
基坑中心点的水头H0为 , LCH2r  
    H02= H2-(0.732 Q排/K)·[Lg(R+r)-(1/n) Lgr1、r2、r3……r10] Z)C:]}Ex  
   = 202-(0.732×1684.9/5)·[Lg(120+29)-(1/10) Lgr1、r2、r3……r10] PpX{+^z-%  
       =223.7 zyIza@V(  
H0=15.0m $I?=.:<+  
基坑中心点的水头高度H0为15.0m,小于设计高度16m,满足设计要求。   ;m-6.AV  
7)降水井进水渗透流速检验 V`WI"HO+  
当降水井的水位降深为6m时: e-nWD  
降水井单井工作段长度为L=H-Sw=20-6=14m gn-=##fT:i  
降水井单井工作时的实际流速V为 Rh wt<  
V=q /2πrwL =168.5/(2×3.14×0.2×14)=9.6m/d 34"{rMbQ  
根据经验公式,井壁处的最大允许渗透流速Vcr为: \DG( 8l  
Vcr=65K1/3=65×51/3=111.1m/d ?q+8 /2  
可见,降水井单井的实际流速V(9.6m/d)远小于最大允许渗透流速Vcr(111.1m/d)。本设计是合理的。 Yt\E/*%  
]t*[%4   4U}.Skzq  
?zJOh^   YR$tPe  
2降水选泵参数 AT)a :i   cRs{=RGc  
-yg?V2   *uk \O]  
c.|sW2/  
1)、单井每小时出水量q0 wJ;9),fL  
降水井单井出水量:q0= q/24=168.5/24=7.0(m3/h) >VpP/Qf  
为安全起见,要求按每小时出水量大于q=7(m3/h)选泵。 VZU Zngw  
2)扬程可按25m考虑。 !X \Sp}  
lmSo8/%T   D<+ bzC  