《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015抗震评价是要注意不是Ⅱ类场地类别是加速度和卓越周期需要修正,并根据规范查表到街道和乡镇
GiXd e}bm 3、岩土工程评价
Ra5'x)m36) 3.1场地稳定性及建筑适宜性评价
>8fH5 3.2场地及地基地震效应评价
UwkX[u 3.2.1场地抗震设
V^I/nuy 3.2.2砂土液化 通过液化判定场地内细砂在饱和状态下属于液化土层,液化等级为轻微~中等,为建筑不利地段,应对细砂进行换填或振冲处理以消除其液化影响。评价防烈度
t3$gwO$ 3.2.3地基动力参数
}G+A_HF ^ 3.2.4场地土类型及建筑场地类别
FH8mK) 根据本次勘察成果表明,场地内覆盖层厚度大于20mm。据本次勘察在24个钻孔波速测试资料(详见《波速测试报告》),场地人工填土的剪切波速νs在126~129m/s之间,属软弱土;粉土的剪切波速νs为168m/s,属中软土;细砂的剪切波速νs为147m/s,属软弱土;松散卵石~中密卵石的剪切波速νs介于306~411m/s,属中硬土;密实卵石的剪切波速νs为549m/s,属坚硬土;场地覆盖层厚度范围内各土层的等效剪切波速Vse为306~420m/s之间,平均值为387.38m/s,本场地土类型属中硬土。
j7#GqVS' 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010,2016年版)表4.1.6,按建筑场地土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度划分,场区建筑的场地类别为Ⅱ类。
h(Ed% 3.2.5场地卓越周期(Tg)
%uVJLz X3{1DY3@u 中国1980年重新编订了地震烈度表。
ACO4u<M) 中国地震烈度表
2j7d$y*' 1度:无感——仅仪器能记录到
"GI&S% F 2度:微有感--个别敏感的人在完全静止中有感
zL'IN)7MU 3度:少有感--室内少数人在静止中有感,悬挂物轻微摆动
qLi9ym, ] 4度:多有感--室内大多数人,室外少数人有感,悬挂物摆动,不稳器皿作响
JjLyV`DJ 5度:惊醒--室外大多数人有感,家畜不宁,门窗作响,墙壁表面出现裂纹
$sF#Na4^ 6度:惊慌--人站立不稳,家畜外逃,器皿翻落,简陋棚舍损坏,陡坎滑坡
'S7@+kJ 7度:房屋损坏--房屋轻微损坏,牌坊,烟囱损坏,地表出现裂缝及喷沙冒水
/}`/i(k 8度:建筑物破坏--房屋多有损坏,少数破坏,路基塌方,地下管道破裂
o?K|[gNi 9度:建筑物普遍破坏--房屋大多数破坏,少数倾倒,牌坊,烟囱等崩塌,铁轨弯曲
M#]|$\v( 10度:建筑物普遍摧毁--房屋倾倒,道路毁坏,山石大量崩塌,水面大浪扑岸
i i@1!o 11度:毁灭--房屋大量倒塌,路基堤岸大段崩毁,地表产生很大变化
d[e:}1 12度:山川易景-一切建筑物普遍毁坏,地形剧烈变化动植物遭毁灭
m}[~A@qD https://baike.so.com/doc/1763604-1864924.html xeM':hD.o