设搅拌桩强度为200kpa。按土层分布算土压力
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22941
威望
5582
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-25
可参照 型钢水泥土搅拌墙技术规程 里的计算方法
加我QQ442877591畅聊人生
离线yuanfeng340

发帖
74
土币
2762
威望
9
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-27
支护桩净距超过400需要验算桩间土抗剪,哪里有规定吗?