论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1513阅读
  • 2回复

[求助]支护桩间距净空超过400mm 需要验算桩间的搅拌桩抗剪,请问下桩抗剪应该如何验算? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线asiacarking
 

发帖
4
土币
44
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-21
设搅拌桩强度为200kpa。按土层分布算土压力
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22931
威望
5582
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-25
可参照 型钢水泥土搅拌墙技术规程 里的计算方法
加我QQ442877591畅聊人生
离线yuanfeng340

发帖
74
土币
2762
威望
9
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-27
支护桩净距超过400需要验算桩间土抗剪,哪里有规定吗?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站