论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 8065阅读
  • 27回复

一地基处理事故原因分析及处理: [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wangyiban
 
发帖
1
土币
155
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2006-05-31
— 本帖被 sunjun 从 工程经济与管理 移动到本区(2007-03-06) —
  某船排绞车房,地基为5米厚夯填块石(港口工程的填方区),块石层下为8米 EuK}L[Kl  
多厚的混珊瑚枝海淤泥。绞车房内两台20 吨拉力的绞车。基础软弱下卧层(混 ^3;B4tj[  
珊瑚枝海淤泥)承载力特征值50kpa 。 6Y9N= \`  
因为承载力不够,造成绞车房及绞车局部沉陷,并且出现夯填块石层滑移。 #,%bW[L<N  
草图。。。。 aSzI5J]/=  
看各位高手能不能分析出原因以及最好的处理方法。 s2; ~FK#/  
                   
附件: 一地基处理事故原因分析及处理.rar (19 K) 下载次数:54
离线zjyee88
发帖
1
土币
420
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-03
一地基处理事故原因分析及处理:
这方面的东西好象很少啊,我想基本原理应该都一样的,应该有办法处理的
离线wangyiban
发帖
1
土币
155
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-04
一地基处理事故原因分析及处理:
好像没人感兴趣!!~~ 是不是没有高手?
离线peternong
发帖
0
土币
151
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-25
一地基处理事故原因分析及处理:
个人意见: 02;jeZ#z  
1\采用围堰换土或改善基土,不过施工难度大而且工期造价高 3$|/7(M&DA  
2\采用转孔桩基础或钢管桩基础
离线yezhulin1230
发帖
0
土币
157
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-27
一地基处理事故原因分析及处理:
采用压力拄奖
离线jxphklibin
发帖
0
土币
154
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-30
一地基处理事故原因分析及处理:
谢谢。高手
离线fly001
发帖
11
土币
1131
威望
16
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-04
一地基处理事故原因分析及处理:
强夯塑料板排水,使淤泥层充分的固结,达到可塑状态,提高地基的稳定性和承载力。
离线ttian0128
发帖
0
土币
151
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-04
一地基处理事故原因分析及处理:
采用排水固结的方法不行,(1)这会造成较大的沉降,对已经建好的构筑物很不利(2)有5米多的块石层,很难打穿. fBSa8D3}`  
可以采用辟裂注浆,形成复合地基,减少工后沉降和施工期的沉降,提高地基的承载力 9&+]YY CS-  
但要考虑的淤泥中的腐殖土的影响,对水泥的选用要加以考虑
离线qiutian0109
发帖
1
土币
164
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-23
一地基处理事故原因分析及处理:
8楼说得有道理,首先要弄清5米多的块石层,是否是孤石。如果不是孤石,便可采用楼上的方案。
离线ysden333
发帖
0
土币
226
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-20
一地基处理事故原因分析及处理:
先期处理失败,后期处理代价太高,关键的是控制变形!
离线tree
发帖
69
土币
595
威望
69
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-29
1.是否在块石填筑时达到密实状态; T#!>mL|9|  
2.弥补的办法是注浆(同时遵照7楼的意见,有机质的存在) k{' ZaP)  
3.加强变形沉降观测工作
离线soilrock

发帖
319
土币
9148
威望
735
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-03-29
  我以为这是一个值得吸取经验的工程例子。为了便于大家讨论,把帖主的原文,以及经处理过的图纸再次贴上来。 $DHE%IN`  
Sn nfU  
b A+_/1C  
引用第0楼wangyiban于2006-05-31 21:14发表的 1T!o`*  
  一地基处理事故原因分析及处理: 9$)&b\D  
   某船排绞车房,地基为5米厚夯填块石(港口工程的填方区),块石层下为8米多厚的混珊瑚枝海淤泥。绞车房内两台20 吨拉力的绞车。基础软弱下卧层(混珊瑚枝海淤泥)承载力特征值50kpa 。 uu6 JZp  
  因为承载力不够,造成绞车房及绞车局部沉陷,并且出现夯填块石层滑移。 NLy4Z:&{  
    草图。。。。
.......
s= %3`3Fo  
#,#`< h!  
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站