新近填土的问题 YKK*ER0
随着城市用地的硬性规定和市场的竟争加剧,良好的建筑用地越来越少,寸土寸金这句话显出基本质,城市规化部门和开发商的注意力放在了不良场地上,就本人的工程经历,现在的填土地基越来越多,而且回填年限越来越近,去年本人做了一个只回填了一年的填土工程勘察,在开工前查找了很多的资料,只在建筑地基处理技术规范的条文说明第15.2.7中找到了一个依据,依据动探来确定承载力,但是这个表中N小于2击就无法查证承载力了,在整理资料后发现,个别孔的数据确实存在小于2击的,而且给定承载力的方法很单一,没有可比性,因此在给定承载力是采用了一个很大的保险系数。因为在规范中小于五年的粉土填土和小于十年的粘性填土是不要求给定承载力的,但是在现实的工程中这一点显然已不适应现在的建筑市场的要求了。这就需要我们岩土工作者认真总结一下这方面的经验和资料了。 aV0"~5
上文提到的工程,最后地基处理也是我公司做的,12层框架楼,要求处理后的地基承载力达到200Kpa,沉降未做出要求,经过我公司的多次论证,最后采用先进行夯扩桩施工,处理深度为7米(填土深度为6米),然后再进行CFG桩施工。 Xne1gms
在后期基的复合地基检测中,承载力达到了设计要求,后期觉降观测中,未出现过大的觉降点。由于现在楼刚刚建好,觉降观测未最终结束,所以这方面的数据在此无法给出。 vo{--+{ky!
不知这里的前辈和同行对这方面的勘察和地基处理,是否有成功的经验??请指正和给出。。。。 +k R4E23:
[AJJSd/: