内容如下 Y2L{oQ.C2
------------------------------------------------------------ NfoHQU<n
Ue}1(2.v
工程名称 施工单位 > "hP
交底部位 工序名称 Cff6EE
交底提要:深井井点降水的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 hk?i0#7W
交底内容: fEBi'Ad
深井井点降水 HZ9 >4G3
一、适用范围 %r^tZ ;;l
深井井点具有排水量大、降水深(15-50m)、不受土质限制等特点,适用于地下水丰富,基坑深(>1Om),基坑占地面积大的工程地下降水;流砂地区和重复挖方地区使用这种方法,效果更佳。 Ichg,d-M-K
二、施工准备 JN8Rh
1、材料: Zz0er|9]Q
无砂混凝土管(滤管)、滤网、3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 aT,WXW*
2、作业条件: V D#q\
(1)现场三通一平已完成。 c}@E@Y`@w
(2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 HhynU/36
三、工艺流程 I'5[8
井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井 2 5~Z%_?
四、操作要点 z4YDngf=4
1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 \l!+l
2、采用冲击钻成孔。孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。 N3u06
3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 A|"T8KSMB
4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 \'2rs152
5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 v?He]e'
6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。 {,Z|8@Sl%
7m#EqF$P
管井剖面图 y3efie {J
E-WpsNJ)X
五、质量要求 I#OZ:g^
1、基坑周围井点应对称、同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 O C&BJNOi
2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高O.5m。 bc(MN8b ]j
3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 gt8dFcm|s
4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。 ?8O5%IrJ
5、大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。 f#l9rV"@g
6、滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。 g:!U,<C^a
六、安全要求 5Ew( 0K[
1、加强水位观测,使靠近建筑物的深井水位与附近水位之差保持不大于1.Om,防止建筑物出现不均匀沉降。 |b\a)1Po:
2、施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备,正式抽水后干线不得停电停泵。 6 wN*d 5
3、定期检查电缆密封的可靠性,以防磨损后水沿电缆芯渗入电机内,影响正常运转。 z};|.N}
4、遵守安全用电规定,严禁带电作业。 kXL0
5、降水期间,必须24小时有专职电工值班,持证操作。 ja9u?UbW
6、潜水泵电缆不得有接头、破损,以防漏电。 )7.)fY$
七、环保措施 \|>%/P
1、泥浆必须排入泥浆地或用泥浆车及时运出场外,严禁随地排放。 ew\:&"@2]w
2、施工期间对噪声进行监测,不允许形成噪声污染。 lat5n&RP Y
3、泥浆车要随时进行清洗。 ef'kG"1
~i1