内容如下 #z9@x}p5g
------------------------------------------------------------ j4E`O%@^
o.])5i_HV
工程名称 施工单位 qnnP*15`
交底部位 工序名称 .gA4gI1kH
交底提要:深井井点降水的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 z}2
交底内容: xi=Qxgx0I
深井井点降水 K<fB]44Y
一、适用范围 /y-8dgv0a
深井井点具有排水量大、降水深(15-50m)、不受土质限制等特点,适用于地下水丰富,基坑深(>1Om),基坑占地面积大的工程地下降水;流砂地区和重复挖方地区使用这种方法,效果更佳。 1p(9hVA
二、施工准备 ~4M?[E&
1、材料: RNb" O{3
无砂混凝土管(滤管)、滤网、3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 3'[
g2JR
2、作业条件: HQV#8G#B
(1)现场三通一平已完成。 sF1j4 NC
(2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 $i$Z+-W4'
三、工艺流程 KHoDD=O
井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井 )0{ZZ-beG
四、操作要点 k9iB-=X?4s
1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 8C<%Y7)/
2、采用冲击钻成孔。孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。 "^5 %g%
3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 EN)0b,ax
4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 r8Z}
mvLM
5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 og|~:>FmJo
6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。 pt~b=+bBm
-{eI6#z|\A
管井剖面图 ?xtP\~
AmBLZ<f;
五、质量要求 6='x}Qb \H
1、基坑周围井点应对称、同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 !p(N
DQm
2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高O.5m。 =xM:8
hm
3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 Hq "l`
4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。 I=&Kn@^
5、大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。 SaA-Krn
6、滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。 %Q|Hvjk=E
六、安全要求 }RZN3U=
1、加强水位观测,使靠近建筑物的深井水位与附近水位之差保持不大于1.Om,防止建筑物出现不均匀沉降。 AI2@VvB
2、施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备,正式抽水后干线不得停电停泵。 dU#}Tk
3、定期检查电缆密封的可靠性,以防磨损后水沿电缆芯渗入电机内,影响正常运转。 +D|E8sz8
4、遵守安全用电规定,严禁带电作业。 6G<gA>V
5、降水期间,必须24小时有专职电工值班,持证操作。 w~WW2w
6、潜水泵电缆不得有接头、破损,以防漏电。
|:5[`
七、环保措施 m]'P3^<{P
1、泥浆必须排入泥浆地或用泥浆车及时运出场外,严禁随地排放。 nmUMg
2、施工期间对噪声进行监测,不允许形成噪声污染。 <xr\1VjA
3、泥浆车要随时进行清洗。 >npFg@A
@xN)mi
$WG<
$
1v'CT
_rvO#h
e%JH q
KNqs=:i
项目(专业) 6>F]Z)]}
技术负责人 交底人 接受交底人 <CGJ:% AY
+XL|bdK
----------------------------- oPR?Ar
鉴定完毕 需要的请下载。