有幸查看了勘察及设计文件,这个滑坡断面人工填土层为3米,其下为强、中风化泥砂岩,设计对勘察提供的岩土体与锚固体的指标进行了近5折降低,对岩土体的抗剪强度进度了7-8折的降低;同时设计报告文件中明确要求应进行锚索的基本试验和抗拔试验以确定参数,同时在设计文件中要求勘察单位对设计采用的参数再次予以确认,根据勘察提供的数据打折之后进行设计计算,并根据计算结果进行了结构加强;2018年5月23日至2019年5月23日(水管改迁于2018年6月进行,设计方不知情,但设计文件要求对迁移水管进行防护)基坑支护体系顶面最大位移为2mm,5月23日水管转角接口处崩裂,变形加大,6月8日基坑北侧部分基坑垮蹋,浅层滑坡,深约8米。