采取高压旋喷桩对基坑或边坡进行支护,采取什么计算模式进行计算?哪个知道?旋喷桩的桩身强度一般能达到多少呢? qTO6I5u
E&[5b4D@<
C10是建筑中混凝土强度等级代号,其表示10N/m㎡,即平方毫米可以承受大约1KG的重量,和10MPa的意思是一样的。 0^;2
混凝土立方体抗压强度标准值,用fct来表示,单位为MPa。 g40Hj Y
GB50010《混凝土结构设计规范》规定:混凝土立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体标准试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度。 qY_qS=H^
[建筑地基]高压旋喷桩桩身强度能达到多少? #h5:b`fDF
高压旋喷桩主要适用于软土地基加固,工程实践中也用于粘性土、粉土和砂土,砾砂和卵石较少使用。桩身强度:砂土一般为10~20MPa,粘性土一般为5~10MPa,最好进行现场试桩取芯试验。 粘性土中的强度最好在试桩时候确定好,特别遇到塑性指数比较高的粘土或淤泥质土 。 卵石层地区,比如成都平原,上部土层覆盖厚度不大,卵石层埋藏较浅,当高层建筑要求的承载力大于地基土天然地基承载力时,有采用高压旋喷处理的,但设计取值时,桩身强度一般取10MPa,不会取更高;当遇到土层,如粉质粘土层,桩身强度可能就在4MPa以内。 p|UL<M9{a]
实际有过取芯进行抗压试验,粘性土层可以达到7MPa,但往往这样设计时,审图机构会认为取值偏高,要求降低使用。 /-=fWtA