论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2840阅读
  • 21回复

[热点探讨]这样的项目需要提供抗浮水位吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
346
土币
174
威望
100
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-06-25
最近看到一个报告,同时也引起了自己的深思,大致为:基础埋深为8m,地下水位为13m,然后相关的勘察报告提供了抗浮水位为10m。 :Bk!YK  
我不理解的是,既然报告里面明确分析了基础埋深跟抗浮水位,基础不存在抗浮的问题,那么再提出抗浮水位是不是有点画蛇添足,混淆不清?
离线potheadss

发帖
504
土币
583
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-25
    有没有可能局部(比如电梯坑)深度超过10米? 所以你这个还是有必要的。  ;'^5$q  
    有项目抗浮水位也很低,但是施工过程中或之后,因为降雨,地表水汇入基坑周边加上排水不畅而导致事故。当然如果相关深度范围内排水通畅的话还是不会有问题的。
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-26
草木皆兵,有地下部分就提
Welcome to beijing!
离线cybercat113

发帖
6
土币
29
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-26
先提抗浮水位,然后再分析抗浮措施。另外地下水位不等于抗浮水位。
离线史坤

发帖
290
土币
2787
威望
29
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-27
不提抗浮设防水位,就不能确定这个建筑物是否需要抗浮。 Im7t8XCG  
地下水位并不是抗浮设防水位。很多浅部没有地下水的场地仍然需要抗浮。由于施工对水文地质条件的改变,导致勘察深度范围内无地下水而飘起来的案例还是能找到几个的。
离线fennger

发帖
193
土币
297
威望
93
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-27
地下水位是变化的,年内变化,特别是最近几年,地环治理效果显著,同期水位都上涨了。还有就是雨季降雨导致的回灌、渗漏水等等,都是需要心思到 {8'f>YP  
珍惜时间,热爱生命
离线wsjjzcd2015

发帖
580
土币
13953
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-28
勘察期间地下水位与抗浮设防水位是两码事
离线wt327

发帖
342
土币
515
威望
172
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-28
现在勘察报告必须提供抗浮水位
我努力,我付出,我收获!
离线yoyo28

发帖
189
土币
3349
威望
13
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-28
抗浮水位是按照历史最高水位来提的,实测水位是13m不代表历史最高水位也是13米
离线myisheng28

发帖
497
土币
4080
威望
99
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-01
你不提抗浮水位,到时出问题就由你勘察单位背锅

发帖
32
土币
1178
威望
11
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-05
肯定要提的啊
飞去来兮
离线laochang

发帖
1604
土币
7700
威望
486
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-06
水是导致工程事故的很重要的一个影响因素。在冲积平原地区,我遇到过项目,10年前地面以下十几米见地下水,受人为因素影响,而今,地面下3-4m见水。实际工程中,抗浮问题要考虑到地下建筑物在运行期几十年内都相安无事,而勘察单位仅仅结合当时进行地勘时的水位及周边环境进行准确的抗浮水位的预测,实非易事!实际工程中,一定要尽量多搜集资料,尽量考虑不利条件,慎重、再慎重!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站