[热点探讨]钢筋混凝土支撑轴力监测的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gangbi0516
 

发帖
44
土币
969
威望
47
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-04
        对于混凝土支撑,主要采用钢筋计测量钢筋的应力,然后通过钢筋与混凝土共同工作、变形协调条件反算支撑的轴力。
        在进行混凝土支撑轴力计算时通常采用断面的平均应力法。假设前提:1、钢筋和混凝土之间满足变形协调关系,即假设钢筋和混凝土之间无相对滑动;2、量测断面上弯矩很小,对强度的影响可忽略。实际上基坑工程至于力学性质非常复杂的地层中,对于力学模型做简化和假设与实际工程存在一定差异。
        钢筋与混凝土的变形模量不同,且随时间变化,混凝土收缩,徐变作用,导致钢筋计产生附加应力。
        混凝土徐变、收缩、温度等非荷载因素影响,监测的轴力值远大于设计值,有的甚至好几倍,但支撑处于正常工作状态。监测轴力值就不能正确反映支撑的实际受力状态,往往会造成错误的判断,给围护工程的安全带来隐患。
      鉴于工作中遇到的现象,通过分析原因(水平有限,难免有误),现提出的问题是:
      1、如何较为准确的修正混凝土收缩、徐变、温度产生的应力?量化(如公式)?
      2、有没有更好的监测方法?
      欢迎指教!
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-07-04
地势坤,君子以厚德载物。
qq:447409238
离线lmhhwang

发帖
73
土币
632
威望
110
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-17
楼主似乎弄错了钢筋计和应变计
你使用的是应变计而不是钢筋计
钢筋计的监测结果与实际比较接近。
顺便提下楼主弄混的理由: 应变计是埋在混凝土里的,通过变形协调原理工作,也由于楼主所述原因,偏差教大
而钢筋计与钢筋对接,钢筋计显示的力就与钢筋所受力相等,也通过变形协调,钢筋所受压力接近于支撑轴力。
1条评分
leijianhua 土币 +30 2008-07-17
离线gangbi0516

发帖
44
土币
969
威望
47
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-17
      由于曾经用混凝土应力计埋设与混凝土中,量测的结果偏差太大,所以本次采用的是钢筋计焊接在四周的主筋上面。但是计算结果比设计值大好几倍呢。
地势坤,君子以厚德载物。
qq:447409238
离线aiguozhegg

发帖
166
土币
3
威望
324
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-18
好像后面几位说的有点道理
刚入行,请多多指教
离线south860592

发帖
402
土币
656
威望
812
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-04
根据本人的经验,与LZ探讨如下,欢迎批评指教
1.问:如何较为准确的修正混凝土收缩、徐变、温度产生的应力?量化(如公式)?
答:如果考虑收缩、徐变和温度等影响因素,目前是没有比较好的计算公式的。倘若有的话,仪器的生产公司早就把公式写进使用说明书了!
事实上,对于上述几种影响因素,目前都没有很好的办法进行量化的,尚处于科学研究阶段!
其实,在实际生产中,可以根据施工的进度和天气变化等因素,对观测值进行定性分析,这对支撑结构的安全也是很有帮助的!
2.问:没有更好的监测方法?
答:当然还有其他的方法,楼主可以使用轴力计啊!这个可以直接监测出轴力值的!
或有不当,请多多探讨!
2条评分
leijianhua 土币 +30 2008-08-04
leijianhua 土币 +30 2008-08-04
离线liuhengxin
发帖
19
土币
44
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-04
个人认为,对于钢筋计测出的支撑轴力不宜过分相信,但需注意的是其发展规律,可作为定性判断的依据。
根据我个人的实践,支撑的轴力很难测准,一是测试的结果受很多因素影响;二是作为判断的标准——计算值本身能反应支撑的实际受力吗?有几个基坑设计人员说他算出的支撑轴力是“准确”的?
1条评分
leijianhua 土币 +30 2008-08-04
离线liuzhen5526

发帖
248
土币
278
威望
1241
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-09
向你们多学习,希望各位多指教!
离线abszhm
发帖
5
土币
0
威望
6
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-11
liuhengxin的看法是对的。
“个人认为,对于钢筋计测出的支撑轴力不宜过分相信,但需注意的是其发展规律,可作为定性判断的依据。
根据我个人的实践,支撑的轴力很难测准,一是测试的结果受很多因素影响;二是作为判断的标准——计算值本身能反应支撑的实际受力吗?有几个基坑设计人员说他算出的支撑轴力是“准确”的?“
在现场应用的时候用注意其受基坑开挖施工的影响,要关心的是其变化的情况,这个可以为施工提供信息,为施工在采取有效的施工措施时应该考虑到支撑受力逐渐变大的实际情况。如果是钢支撑采用轴力计测量的时候,其测量精度也是比较差的,也仅仅可以为施工提供近期轴力变化较大这一个信息。
1条评分
leijianhua 土币 +30 2008-08-11
离线hoholiuwenyi

发帖
141
土币
8190
威望
207
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-19
我还是比较相信测得的数据的!
离线gjf1088

发帖
2551
土币
11214
威望
12797
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-23
向你们多学习,希望各位多指教!!     
离线yantusb

发帖
128
土币
34
威望
397
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-23
力一般是测不准的
离线huataixiang

发帖
419
土币
1715
威望
2461
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-23
东西不错,赞一个
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站