楼主附图中基坑深9.4米,场地地下水位为地下1.3米,基坑支护桩直径1米,间距1.35。
根据以上信息,有几个建议:
1)天津地区的地层与上海极为类似,可借鉴上海地区的经验。
2)按楼主的附图,基坑施工期间应是采用了坑内降水坑外止水的形式处理地下水,那么桩间必定要设置止水帷幕,但坑外有8米的水头,止水帷幕无论用搅拌桩还是旋喷桩,十有八九会是出现渗漏(止水帷幕与支护桩不可能咬合),如果发展为涌水,后果不堪设想,建议采用坑外降水或坑内降水+SMW桩(搅拌桩之间可以咬合,止水效果更好,型钢可以回收,也更经济)。
3)入土比接近1比1,但1道支撑肯定不够,按天津同深度基坑的经验,需要三道支撑,且多道支撑系统需要考虑结构回筑时的拆撑问题。