[热点探讨]抗浮锚杆的遇到砂层怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cdddd
 

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-10-17
P,_E 4y  
施工时,现在遇到砂,原设计锚杆长度不满足抗拔力要求,特别是压灌浆渗透无法进入砂层,形成有效的锚固体! RS~oSoAE  
现在遇到这个问题,大家在施工方面有什么好的处理方法,可以指教一下! )1/O_N6C  
Lst5  
还有遇到基础底下有1.5m地下水位,灌浆质量不易保证,有什么方式(方法)可以提高灌浆质量!比如在灌浆压力或灌浆间隔时间怎么控制,哪位有经验的施工人员提出好的建议!
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-17
这里是旋喷桩的有关规定,大家参考一下,也许思路可以打开
离线birdgp

发帖
108
土币
388
威望
37
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-26
采用全套管跟进的钻孔方法,一般没问题,还可以预留二次劈裂注浆管,可以提高承载力。
城市农民-修理城市

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-03
适当调整水灰比,因为地下水可稀释水泥浆,造成下部强度降低,预拉时容易滑移。 P_y8[Y]?  
其他可采用楼上建议
离线zdg3000

发帖
118
土币
1446
威望
358
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-06
2楼说的很对,支持。
离线sisgo

发帖
17
土币
2
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-07
我看我们的施工设计方案上面写有:遇到沙层就增加相应深度的锚杆,保证锚固长度!我现在这个工地也遇到过地下水没降下去的问题!!直接是停止注浆,补打降水井把水位降下去才再注浆的
离线石头猪猪

发帖
858
土币
87
威望
73
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-08
  
除了你,我什么都没看到……

发帖
94
土币
429
威望
151
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-20
回 2楼(birdgp) 的帖子
birdgp:采用全套管跟进的钻孔方法,一般没问题,还可以预留二次劈裂注浆管,可以提高承载力。 (2011-10-26 18:32)  ?7"v~d]>  
fNV-_^,R9  
90钻机跟管钻进遇到砂施工也困难,我现在正是遇到这样的问题,下面砂层因跟管内外水压差的问题使砂一个劲的往管内涌,造成钻头处冲击器堵塞!
离线cwjz36

发帖
260
土币
19322
威望
10
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-10
1::花管成孔 D~M*]&  
2::水泥浆清孔 03_M+lv  
3:下抗拔锚杆 cqT%6Si  
4:高压注浆
离线balarkaay

发帖
48
土币
1024
威望
21
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-31
钻进时泥浆护壁,然后预留二次注浆。