锚杆锚固力 、与锚杆抗拔力设计值、预加预应力、锁定值怎么区别 0n+Wv@/
检测是按设计值的1.0~1.5倍,而张拉锁定时一般拉到设计值的1.05~1.1倍,再卸载到设计值的60%~80%后锁定。 8
M3Q8&
8 ~.|^no
基坑支护桩锚计算中 ,作为反力支点的锚杆设计时,锁定值规范规定宜为设计值的50%~75%; bS_!KU
Ob2H7!
对于预应力规范采用的是“宜”,并没有硬性规定要那么高 。再说预应力小了,起不到控制变形的作用,意义不大。 y\b.0-z
施加的预应力过小,起不到控制变形的作用(如果在过小的预应力下,变形满足要求,说明不需要做预应力锚杆了),施加预应力过大,以后随着的基坑的变形,预应力会增加,如果增加到超过了设计值的要求,就有可能导致锚杆失效。 ,p/iN9+Z
VL"!.^'c
oop''6`C%
滑坡防治工程预应力锚索锁定值的确定 2/f:VB?<T
英文词条名: ,JyE7h2%i
一、当滑坡体结构完整性较好时,锁定锚固力可达设计锚固力的100%; ?y!0QAIXK
二、当滑坡体蠕滑明显,预应力锚索与抗滑桩相结合时,锁定锚固力应为设计锚固力的50%~80%; J')Dt]/9
三、当滑坡体具崩滑性时,锁定锚固力应为设计锚固力的30%~70%。