内容如下 VJ-To}
------------------------------------------------------------ cwI3ANV
}?,Eb~q
工程名称 施工单位 Ak,T{;rD
交底部位 工序名称 oSkvTK$&i
交底提要:深井井点降水的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 a}kPc}n\
交底内容: G8Zl[8
深井井点降水 3q0S}<h al
一、适用范围 tjcG^m} _
深井井点具有排水量大、降水深(15-50m)、不受土质限制等特点,适用于地下水丰富,基坑深(>1Om),基坑占地面积大的工程地下降水;流砂地区和重复挖方地区使用这种方法,效果更佳。 #i-b|J+%
二、施工准备 {[r}gS%
1、材料: @8|i@S@4
无砂混凝土管(滤管)、滤网、3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 ZE6W"pbjU
2、作业条件: 9&OhCrxW-
(1)现场三通一平已完成。 L=kETJ:g
(2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 Y]+KsiOL
三、工艺流程 $`"$ZI6[
井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井 E{IY7Xz^>
四、操作要点 8:"s3xaO3
1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 W,[iRmxn
2、采用冲击钻成孔。孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。 K5(:0Q.5y
3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 6G>loNM^
4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 uP2Wy3`V
5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 )*9,H|2nS
6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。 KzLkT7,y+
p 8lm1;
管井剖面图 Ihx[S!:
)bK3%>H#
五、质量要求 \S)cVp)h
1、基坑周围井点应对称、同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 }ykc
AK3U
2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高O.5m。 (Cbm*VL
3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 Y?JB%%WWI
4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。 \m~Oaf;$
5、大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。 94u~:'t>V
6、滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。 Eyg F,>.4
六、安全要求
xnC5WF7
1、加强水位观测,使靠近建筑物的深井水位与附近水位之差保持不大于1.Om,防止建筑物出现不均匀沉降。 v=?/c-J*
2、施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备,正式抽水后干线不得停电停泵。 c^}DBvG,
3、定期检查电缆密封的可靠性,以防磨损后水沿电缆芯渗入电机内,影响正常运转。 wRe2sjM
4、遵守安全用电规定,严禁带电作业。 4siq
5、降水期间,必须24小时有专职电工值班,持证操作。 Ca#T?HL
6、潜水泵电缆不得有接头、破损,以防漏电。 23P7%\
七、环保措施 &