内容如下 _K9PA[m5~
------------------------------------------------------------ (>0`e8v!
U=D;CjAh
工程名称 施工单位 @TALZk'%
交底部位 工序名称 Lmjd,t
交底提要:深井井点降水的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺 $R#_c}
交底内容: c:K/0zY
深井井点降水 jF;<9-m&
一、适用范围 1^$hbRq
深井井点具有排水量大、降水深(15-50m)、不受土质限制等特点,适用于地下水丰富,基坑深(>1Om),基坑占地面积大的工程地下降水;流砂地区和重复挖方地区使用这种方法,效果更佳。 c_qox
二、施工准备 ^IiA(?8
1、材料: Mt4]\pMUb
无砂混凝土管(滤管)、滤网、3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 h{mzYy}b
2、作业条件: l)$mpMgAD
(1)现场三通一平已完成。 5]*lH t
(2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 bsu?Q'q
三、工艺流程 @].s^ss9_
井点测量定位——挖井口——安护筒钻机就位一钻孔——回填井底砂垫层——吊放井管——回填井管与孔壁间的砾石过滤层——洗井——井管内下设水泵、安装抽水控制电路——试抽水降水井正常工作——降水完毕拔井管——封井 E4Q`)6]0
四、操作要点 mdL T7
1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 k`>qb8,
2、采用冲击钻成孔。孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。 M
%zf?>])
3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 +DSbr5"VlB
4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 49E|
f
^q
5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 \Nik`v*Pd
6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。 =Jl\^u%H(x
&H# l*
管井剖面图 Ds]
.Ae
mL1ZSX
o!
五、质量要求 D7pQWlN\
1、基坑周围井点应对称、同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 eW.qMx#:od
2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高O.5m。 wOL%otEf
3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 5L6.7}B
4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。 aEdMZ+P.
5、大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。 MDa[bQNM
6、滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。 }%wP^6G*x\
六、安全要求 ;0_T\{H"nR
1、加强水位观测,使靠近建筑物的深井水位与附近水位之差保持不大于1.Om,防止建筑物出现不均匀沉降。 =z5=?
2、施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备,正式抽水后干线不得停电停泵。 #p=+RTZ<
3、定期检查电缆密封的可靠性,以防磨损后水沿电缆芯渗入电机内,影响正常运转。 TCzz]?G]la
4、遵守安全用电规定,严禁带电作业。 d3E N0e+^
5、降水期间,必须24小时有专职电工值班,持证操作。 j\KOKvY)
6、潜水泵电缆不得有接头、破损,以防漏电。 n\Is}Czl
七、环保措施 C,;<SV2#
1、泥浆必须排入泥浆地或用泥浆车及时运出场外,严禁随地排放。 K'8o'S_bF
2、施工期间对噪声进行监测,不允许形成噪声污染。 >}.~Y#Ge
3、泥浆车要随时进行清洗。 J-=fy^S5
f4<~_ZGr
O^c?w8
nS$4[!0
CNuE9|W(vI
dT1UYG}>j
\W_ Dz*N
项目(专业) K&._fG
技术负责人 交底人 接受交底人 e{2Za
\zVp8MMf
----------------------------- aEQrBs
鉴定完毕 需要的请下载。