论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6372阅读
  • 20回复

[求助]钢板桩弯矩过大解决方案? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线studentyi
 

发帖
12
土币
84
威望
13
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-12-18
单层锚杆支护的钢板桩施工方案 rI-%be==  
经过计算,发现最大弯矩达到1200kn*m,根据公式计算得出作用于桩身的最大应力达到将近600MPa,好象明显超过钢板桩的抗弯强度设计值200MPa, e01epVR;  
这种情况下,我应该采用什么方法尽量使得最大应力控制在小于抗弯强度设计值的范围内? 5RpjN: 3  
1.采用多层锚杆支护? Oh\<VvZuN  
2.有没有抗弯强度比200MPa更大的钢板桩? e,XYVWY%  
还是有其它方案,请教大家。
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-18
增加一个支点,或者选用截面模量更大的板状。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-18
钢版有四1~4号版 , 楼主所说的应是2号版 , 一般做基坑挡土的至少3号版 , |(LZ9I  
我要查查资料 ,才可以补上 , zEyN)  
但楼主的600mpa 又是否有問题 , 因為真的很大 , 按此数据根本不可能做单层钢板支护 . /& +tf*  
考虑第二层支护 , 及复算数据 .
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-12-18
從表中 , 看看有沒有楼主所需型号 ,
附件: 熱閘板GB.rar (210 K) 下载次数:55
离线studentyi

发帖
12
土币
84
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-19
谢谢楼上给的资料! v`zJb00DT  
数据我算了几遍,应该不会出错 ?!cvf{a  
我想可能得采用双层锚杆了. QPg8;O  
如果这样的话,我这两层锚杆应怎么布置? 8a'.ZdqC?  
注:基坑开挖深度将近10米, 3ojlB|Z  
    我刚开始将第一层锚杆布置在地面下1米,锚杆长度10米左右
离线studentyi

发帖
12
土币
84
威望
13
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-19
引用第1楼geofem于2008-12-18 21:09发表的  : O 8u j`G 9  
增加一个支点,或者选用截面模量更大的板状。
4K\(xd&Q  
FUOI3  
关于截面抵抗矩,我查看了下,一般的也就2000多cm3,再大好象没有了 0F|AA"mMT  
看来只能做双层锚杆了
离线liguojun8728

发帖
1077
土币
14707
威望
1302
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-19
可以将锚杆位置再下移点试试;不行得话,可以调整锚杆水平距离;如果还不行,只好用双层锚杆了
离线studentyi

发帖
12
土币
84
威望
13
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-19
引用第6楼liguojun8728于2008-12-19 13:11发表的  : _DNHc*  
可以将锚杆位置再下移点试试;不行得话,可以调整锚杆水平距离;如果还不行,只好用双层锚杆了
Z%Zd2 v  
锚杆的水平间距一般取多少为宜? 3*)ig@e6  
5米吗
离线win2win99

发帖
34
土币
89
威望
77
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-19
引用第7楼studentyi于2008-12-19 20:19发表的  :
锚杆的水平间距一般取多少为宜? &F5@6nJ`  
5米吗
Vy,^)]  
ADk8{L{UU  
可以說一說,土質,力學特性,水位,開挖平面,剖面, -7&Gi +]  
電郵給我學習可以嗎 VZ](uFBY  
win2win99@yahoo.com
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-20
不知道你的基坑多深,建议采用内支撑。
离线liuxinqi

发帖
1180
土币
4777
威望
4926
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-12-20
dddddddddddddddddddddddd
离线hustgxs

发帖
1044
土币
122754
威望
1797
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-12-21
计算抗弯强度太大了,就算是高强度钢,估计也达到极限强度了,再说基坑中用钢板桩,抗弯强度一般为205MPa吧,就像结构力学中一样,增加一个支点可以明显降低弯矩值。
没有做不到的,只有想不到的!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号