根据规范的变化可以看得出预应力还是在朝着增大的方向走,从0.5-0.75到现在的0.75-0.9,差不多增加了三分之一。这可以从另一个方面回答楼主的问题,10%是万万不行的!桩锚支护本身作为一个整体共同受力,锚杆(锚索)作为先锋军同时又是被动受力,自然是要提供预应力,但是到底提供多大合适,作为专家们在规范里已经给出了合理的范围值,即设计值的0.75-0.9。在设计过程中预应力过大的话往往会大幅度增加锚杆(锚索)的锚固段长度,我一般严格按照规范(JGJ 120-2012)取0.75-0.9设计值,具体这个范围值取多少,我一般是在满足规范要求前提下考虑施工的经济和理性,然后反推这个预应力的参数。作为设计单位,大部分时候我们是看人看项目做设计,比如甲方舍得花钱,就适当的大一点,安全一点谁也不会提你的意见,呵呵……再者基坑环境复杂,或者深度较大未知因素较多,也可以适当提高。总之0.75-0.9这个值在现行的国情和行情是合理可行。偏愚只见,仅供参考。