论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 309431阅读
  • 866回复

[会议]《岩土工程1000问》一书限期征稿!!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wzhw831012

发帖
315
土币
43
威望
1113
原创币
0
只看该作者 108楼 发表于: 2010-01-06
八、地震工程与特殊土100问 lqhHbB  
$%lHj+(  
问:地震震级和烈度有什么区别? _SU,f>  
Ir'DA_..  
震级反映地震释放的能量大小,只跟地震释放的能量多少有关,它是用“级”来表示的。烈度是表示地面受到地震影响和破坏的程度,它是用“度”来表示的,目前我国采用联合国教科文组织推荐的烈度表,共分12度。一次地震只有一个震级,而烈度则各地不同。 ju @%A@s  
I^6c 0`  
烈度是表示地面及房屋等建筑物受地震破坏的程度,用“度”来表示。我国将地震烈度划分为12度。 y}3 `~a  
j 8~Gv=(h  
震级和地震烈度是两个完全不同的概念,震级只跟地震释放的能量多少有关,是表示地震大小的度量,所以一次地震只有一个震级;而烈度表示地面受地震的破坏程度,则各地不同,但震中烈度只有一个。 Pcd i  
>b[4  
一般而言,震级越大,烈度就越高。同一次地震,震中距不同的地方烈度就不一样(一般情况下,震中地区受破坏的程度最高,其烈度值称为震中烈度,随着震中距的增加,地震造成的破坏逐渐减轻)。烈度的大小除了震级、震中距外,还与震源深度、地质构造和岩性质等因素有关。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-06
离线ybh188

发帖
18
土币
1854
威望
110
原创币
0
只看该作者 109楼 发表于: 2010-01-06
基桩检测30问 ?dATMmT-  
1、什么情况下,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值?检测数量有什么要求? oW\Q>c7 =  
答: 当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值: 3R Y|l?n>  
    (1) 设计等级为甲级、乙级的桩基; 2/a04qA#  
    (2) 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低; x<)!$cg  
    (3) 本地区采用的新桩型或新工艺。 hfP(N_""S  
检测数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50 根以内时,不应少于2 根。 5VY%o8xXa  
.pNq-T  
2、单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合那些规定? OP\^c  
  答: 单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定: $n_sGr  
    (1) 施工质量有疑问的桩; A `H]q5d  
    (2) 设计方认为重要的桩; r(`8A:#d  
    (3) 局部地质条件出现异常的桩; d@`-!"  
    (4) 施工工艺不同的桩; A=@V LU4%  
    (5) 承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩; -v/?>  
    (6) 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。 =qVAvo'  
7D9h;gsP  
3、 混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合那些规定?   /eI,]CB'z  
  答: 混凝土桩的桩身完整性检测的抽检数量应符合下列规定: n^I|}u\  
    (1) 柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1 根。 Cys/1DkE  
    (2) 设计等级为甲级,或地质条件复杂。成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20 根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10 根。 `rRg(fCN!M  
    注:1 对端承型大直径灌注桩,应在上述两款规定的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分     受检桩进行桩身完整性检测。抽检数量不应少于总桩数的10%。 k -t,y|N  
        2 地下水位以上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工挖孔桩,以及单节混凝土预制桩,抽检数量可适当减少,但不应少于总桩数的10%,且不应少于10 根。  t}* qs  
        3 当符合第2问第1~4 款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,应适当增加抽检数量。 =r@ie>* U  
Y }g6IK}  
4、对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合什么条件时,应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测? oG U.U9~!  
答: 对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测: C$EFh4  
    1 设计等级为甲级的桩基; ! Dhfr{  
    2 地 质条件复杂、桩施工质量可靠性低; rkER`  
    3 本 地区采用的新桩型或新工艺; NEjB jLJZ  
    4 挤土群桩施工产生挤土效应。 TO;]9`~;Mu  
    抽检数量不应少于总桩数的l%,且不少于3 根;当总桩数在50 根以内时,不应少于2 根。 OHXeqjhy  
    注:对上述第1~4 款规定条件外的工程桩,当采用竖向抗压静载试验进行验收承载力检测时,抽检数量宜按本条规定执行。 5,I*F9[3  
&Funao>  
5、对于端承型大直径灌注桩,什么情况下可采用钻芯法检测?抽检数量怎么确定? &nY2u-Q  
答: 对于端承型大直径灌注桩,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩端持力层岩土芯样检验桩端持力层。抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10 根。 GO&RR}  
9EY_R&Yq%  
6、什么情况下应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测?检测数量怎么确定? |7 W6I$Xl  
答: 对于承受拔力和水平力较大的桩基,应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。检测数量不应少于总桩数的l%,且不应少于3 根。 kdZ-<O7@  
v6, o/3Ex  
7、什么情况时应进行验证与扩大检测,并阐述验证与扩大检测的方法? ]'z ^Kt5S  
答:(1) 低应变检测时,对于嵌岩桩,桩底时域反射信号为单一反射波而且与锤击信号同向时;实测信号复杂,无规律,无法对其进行准确评价;桩身截面渐变或多变,而且变化幅度较大的混凝土灌注桩时刻采用静载法或钻芯法验证。 q@=#`746e  
(2)高应变检测时,桩身存在缺陷,无法判定桩的竖向承载力;或桩身缺陷对水平承载力有影响;单击贯入度大,桩底同向反射强力且反射峰较宽,侧阻力波、端阻力波反射弱,即波形表现出竖向承载性状明显与勘察报告中的地质条件不符合时,可采用静载法进一步验证;  4pOc`  
(3) 嵌岩桩桩底同向反射强烈,且在时间2L/C后无明显端阻力反射,可采用钻芯法核验。 ".7 KEnx  
     (4) 桩身浅部缺陷可采用开挖验证。 d#$i/&gE  
     (5) 桩身或接头存在裂隙的预制桩可采用高应变法验证。 Yc( )'6  
     (6) 单孔钻芯检测发现桩身混凝土质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔验证。 \ { E;u'F  
     (7) 对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法验证检测。 ;/]c^y  
     (8) 当单桩承载力或钻芯法抽检结果不满足设计要求时,应分析原因,并经确认后扩大抽检。 _{@}Fd?o  
     (9) 当采用低应变法、高应变法和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、 Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法(声波透射法可改用钻芯法),在未检桩中继续扩大抽检。 (Nve5  
S@rsQ@PA  
8、阐述桩身完整性类别分类原则?哪类桩应进行工程处理? j4hUPL7  
  答:桩身完整性类别分类原则 9dhFQWz"  
Ⅰ类桩桩身完整 hJL0M!  
    Ⅱ类桩桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥 3hpz.ISk  
    Ⅲ类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响 ZYp-dlEXq  
    Ⅳ类桩桩身存在严重缺陷 aWi]t'_  
    Ⅳ类桩应进行工程处理。 V3Rnr8  
-2m Ogv  
9、基桩检测报告应包含那些内容? #'{PY r  
答: 检测报告应结论准确,用词规范。 l2_E6U"  
    检测报告应包含以下内容: >0G}, S  
    (1) 委托方名称,工程名称、地点,建设、勘察、设计、监理和施工单位,基础、结构型式,层数,设计要求,检测目的,检测依据,检测数量,检测日期; $f@-3/V6{  
    (2) 地质条件描述; x[,wJzp\6  
    (3) 受检桩的桩号、桩位和相关施工记录; )SZ,J-H08w  
    (4) 检测方法,检测仪器设备,检测过程叙述; GA*Khqdid  
    (5) 受检桩的检测数据,实测与计算分析曲线、表格和汇总结果; ^a0 -5  
    (6) 与检测内容相应的检测结论。工程桩承载力检测结果的评价,应给出每根受检桩的承载力检测值,并据此给出单位工程同一条件下的单桩承载力特征值是否满足设计要求的结论。 ^IegR>  
   c`[uQXv  
10、单桩竖向抗压静载试验加载量如何确定? nCmrt*&}  
答:(1)为设计提供依据的试验桩,应加载至破坏;当桩的承载力以桩身强度控制时,可按设计要求的加载量进行。 >ww1:Sn  
    (2)对工程桩抽样检测时,加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的2.0 倍。 rD)v%vvr&`  
ri_6 wbPp  
11、单桩竖向抗压静载试验加载反力装置应符合那些规定? 1x5CsmS  
答:加载反力装置可根据现场条件选择锚桩横梁反力装置、压重平台反力装置、锚桩压重联合反力装置、地锚反力装置,并应符合下列规定: H0Gp mKYW  
    (1) 加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2 倍。 ^i,0n}>  
    (2) 应对加载反力装置的全部构件进行强度和变形验算。 (VF4]  
    (3) 应对锚桩抗拔力(地基土、抗拔钢筋、桩的接头)进行验算;采用工程桩作锚桩时,锚桩数量不应少于4 根,并应监测锚桩上拔量。 7QRvl6cv  
    (4) 压重宜在检测前一次加足,并均匀稳固地放置于平台上。 ROiX =i  
    (5) 压重施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5 倍,有条件时宜利用工程桩作为堆载支点。 EYj2h .k  
"r(pK@h  
12、阐述单桩竖向抗压静载试验加载室荷载测量方法及精度、量程要求? p!5JO4F$  
答:荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定;或采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压,根据千斤顶率定曲线换算荷载。传感器的测量误差不应大于1%,压力表精度应优于或等于0.4 级。试验用压力表、油泵、油管在最大加载时的压力不应超过规定工作压力的80%。的压力不应超过规定工作压力的80%。 < EE+ S#z  
29E@e]Y,`  
13、阐述单桩竖向抗压静载试验沉降测量方法及仪器精度要求? T<~[vjA  
答:沉降测量宜采用位移传感器或大量程百分表,并应符合下列规定: Hr.JZ>~<  
(1)测量误差不大于0.1%,分辨力优于或等于0.01mm 。1     测量误差不大于0.1%,分辨力优于或等于0.01mm 。 N`^W*>XB  
    (2) 直径或边宽大于500 mm 的桩,应在其两个方向对称安置4 个位移测试仪表,直径或边宽小于等于500mm 的桩可对称安置2 个位移测试仪表。 /3HWP`<x  
(3) 沉降测定平面宜在桩顶200mm以下位置,测点应牢固地固定于桩身。3沉降测定平面宜在桩顶200mm 以下位置,测点应牢固地固定于桩身。 +c2=*IA/  
    (4) 基准梁应具有一定的刚度,梁的一端应固定在基准桩上,另一端应简支于基准桩上。 a5g{.:NfO  
     (5) 固定和支撑位移计(百分表)的夹具及基准梁应避免气温、振动及其他外界因素的影响。 1$!K2=%OXj  
\7?MUa.4  
14、阐述单桩竖向抗压静载试验试桩现场检测对试桩的要求? 74N\G1  
    答:(1) 试桩的成桩工艺和质量控制标准应与工程桩一致。 pt;Sk?-1  
       (2)桩顶部宜高出试坑底面,试坑底面宜与桩承台底标高一致。混凝土桩头加固可按本规范附录B 执行。 #1lS\!  
       (3)对作为锚桩用的灌注桩和有接头的混凝土预制桩,检测前宜对其桩身完整性进行检测。 a-A4xL.gm  
i!-sbwd7  
15、单桩竖向抗压静载试验加卸载方式应符合那些规定? -D':7!@  
    答;(1) 加载应分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10,其中第一级可取分级荷载的2 倍。 wOl-iN=  
    (2) 卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2 倍,逐级等量卸载。 BY2txLLB  
    (3) 加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%。 :JG}%  
_|#|mb4Fe  
16、阐述为设计提供依据的竖向抗压静载试验试验步骤应符合那些规定? @G-k]IWi  
答:为设计提供依据的竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法。 Y:Tt$EQ  
慢速维持荷载法试验步骤应符合下列规定: nylIP */  
    (1) 每级荷载施加后按第5 、15 、30 、45 、60min 测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。 /hy!8c7  
    (2) 试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min 开始,按1.5h 连续三次每30min 的沉降观测值计算)。 !6`nN1A  
     (3) 当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。 ,> EY9j  
     (4) 卸载时,每级荷载维持lh,按第15 、30 、60min 测读桩顶沉降量后,即可卸下一级荷载。卸载至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为第15,30min,以后每隔30min 测读一次。 @ dU3d\!}  
"k@/Z7=  
17、简述竖向抗压静载试验终止加载条件? N=Yi :+  
答:当出现下列情况之一时,可终止加载: %Q4w9d  
    (1) 某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5 倍。 ATkqzE`;  
    注:当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm 时,宜加载至桩顶总沉降量超过40mm 。 Sgk{NM7|k  
    (2) 某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 倍,且经24h 尚未达到相对稳定标准。 X-^Oz@.>  
    (3) 已达到设计要求的最大加载量。 R$3+ 01j|  
    (4) 当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值。 x \{jWR%  
    (5) 当荷载.沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm;在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm 。 |?Uc:VFF  
~_\2\6%1^n  
18、简述单桩竖向抗压极限承载力综合分析确定方法? ~a|Q[tiV]  
单桩竖向抗压极限承载力。可按下列方法综合分析确定: K&oO+G^f  
    (1) 根据沉降随荷载变化的特征确定:对于陡降型Q 曲线,取其发生明显陡降的 { J%$.D(/  
起始点对应的荷载值。 K#yH\fn8  
    (2) 根据沉降随时间变化的特征确定:取曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级 r_CN/a  
荷载值。 *qOCo_=P8  
    (3) 出现某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2 倍,且经24h 尚未达到相对稳定标准情况,取前一级荷载值。 1j-i nj`  
  (4) 对于缓变型Q 曲 线可根据沉降量确定,宜取S=40mm 对应的荷载值;当桩长 Q&\ksM  
大于40m 时,宜考虑桩身弹性压缩量;对直径大于或等于8mmm 的桩,可取S=0.05D(D为桩端直径)对应的荷载值。 s8O+&^(U  
    注:当按上述四款判定桩的竖向抗压承载力未达到极限时,桩的竖向抗压极限承载力应取最大试验荷载值。 cLF>Jvs*J  
im\Ws./  
19、简述单桩竖向抗压极限承载力、单桩竖向抗拔极限承载力统计值及特征值的确定方法? , |B\[0p  
答:单桩竖向抗压极限承载力统计值及特征值的确定应符合下列规定: Wm/k(R`O<  
    (1) 参加统计的试桩结果,当满足其极差不超过平均值的30%时,取其平均值为单桩竖向抗压极限承载力。 -$p-o Z)  
    (2) 当极差超过平均值的30%时,应分析极差过大的原因,结合工程具体情况综合确 FAGVpO[  
定,必要时可增加试桩数量。 tHo/uW_~I  
    (3) 对桩数为3 根或3 根以下的柱下承台,或工程桩抽检数量少于3 根时,应取低值。 AH,F[ vS  
    (4)单位工程同一条件下的单桩竖向抗压承级力特征值应按单桩竖向抗压极限承载力统计值的一半取值。 spDRQ_qq  
注:当工程桩不允许带裂缝工作时,取桩身开裂的前一级荷载作为单桩竖向抗拔承载力特征值,并与按极限荷载一半取值确定的承载力特征值相比取小值。 )[Cm*Xxa$  
`215Llzk;  
20、简述单桩竖向抗压静载试验检测报告除应包括本规范第3.5.5 条内容外,还应包括那些内容? 9~ af\G  
答:检测报告除应包括本规范第3.5.5 条内容外,还应包括: : \`MrI^  
    (1) 受检桩桩位对应的地质柱状图; q/ zdd3a  
    (2) 受检桩及锚桩的尺寸、材料强度、锚桩数量、配筋情况; ,4$J|^T&  
    (3) 加载反力种类,堆载法应指明堆载重量,锚桩法应有反力梁布置平面图; 0Jif.<  
    (4) 加卸载方法,荷载分级; j> M%?Tw  
    (5) 本规范第4.4.1 要求绘制的曲线及对应的数据表;与承载力判定有关的曲线及数据; cK/odOi  
    (6) 承载力判定依据; M_uij$1-  
    (7) 当进行分层摩阻力测试时,还应有传感器类型、安装位置,轴力计算方法,各级荷载下桩身轴力变化曲线,各土层的桩侧极限摩阻力和桩端阻力。 8#AXK{  
eT?LMBn\  
21、单桩竖向抗拔静载试验终止加载条件? MM7gMAA.mz  
答:当出现下列情况之一时,可终止加载: p0@mumh  
    (1) 在 某级荷载作用下,桩顶上拔量大于前一级上拔荷载作用下的上拔量5 倍。 5jk4k c  
    (2) 按桩顶上拔量控制,当累计桩顶上拔量超过100mm 时。 T!E LH!  
    (3) 按钢筋抗拉强度控制,桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的0.9 倍。 (9%%^s]uPT  
    (4) 对于验收抽样检测的工程桩,达到设计要求的最大上拔荷载值。 c *noH[  
'^AXUb  
22、简述单桩竖向抗拔极限承载力的综合判定方法? ]d(}b>gR~(  
答:单桩竖向抗拔极限承载力可按下列方法综合判定: 4h(Hy&1C  
    (1) 根据上拔量随荷载变化的特征确定:对陡变型U—δ 曲线,取陡升起始点对应的荷载值; s2kynQ#a  
    (2) 根据上拔量随时间变化的特征确定:取δ—lgt曲线斜率明显变陡或曲线尾部明显弯曲的前一级荷载值。 Re>e|$.T  
    (3) 当在某级荷载下抗拔钢筋断裂时,取其前一级荷载值。 \`x'g)z(i  
q>Y[.c-  
23、单桩竖向抗拔试验检测报告除应包括规范第3.5.5 条内容外,还应包括那些内容? r}bKVne  
  答: 检测报告除应包括本规范第3.5.5 条内容外,还应包括: "+_0idpF  
    (1) 受检桩桩位对应的地质柱状图; #d(r^U#I  
    (2) 受检桩尺寸(灌注桩宜标明孔径曲线)及配筋情况; +r"$?bw '  
    (3) 加卸载方法,荷载分级; lvffQ_t  
    (4) 数据整理应绘制上拔荷载-桩顶上拔量(U )关系曲线和桩顶上拔量-时间对数(关系曲线)。并提供对应的数据表; 1j(,VW  
    (5) 承载力判定依据; 4'*K\Ul).H  
    (6) 当进行抗拔摩阻力测试时,应有传感器类型、安装位置、轴力计算方法,各级荷载下桩身轴力变化曲线,各土层中的抗拔极限摩阻力。 OkXOV   
YO61 pZY  
24、简述单桩水平静载试验桩的水平位移测量方法及基准点设置方法? e2F7G>q:5  
答:在水平力作用平面的受检桩两侧应对称安装两个位移计进行桩的水平位移测量;当需要测量桩顶转角时,尚应在水平力作用平面以上50cm 的受检桩两侧对称安装两个位移计。 }(6k7{,Gw,  
     位移测量的基准点设置不应受试验和其他因素的影响,基准点应设置在与作用力方向垂直且与位移方向相反的试桩侧面,基准点与试桩净距不应小于1 倍桩径。 p:))ne:7  
2 {0VyLx  
25、单桩水平静载试验加卸载方式和水平位移测量应符合那些规定? fba3aId[  
加卸载方式和水平位移测量应符合下列规定: %m`QnRX?D  
    (1) 单向多循环加载法的分级荷载应小干预估水平极限承载力或最大试验荷载的1/10 。每级荷载施加后,恒载4min 后可测读水平位移,然后卸载至零,停2min 测读残余水平位移,至此完成一个加卸载循环。如此循环5 次,完成一级荷载的位移观测。试验不得中间停顿。 BO|Jrr>  
    (2) 慢速维持荷载法的加卸载分级、试验方法及稳定标准应按竖向抗压静载试验有关规定执行。 N<WFe5  
L1BpY-=  
26、简述单桩水平静载试验终止加载条件? c^%k1pae(  
答:当出现下列情况之一时,可终止加载: ozG:f*{T  
    (1) 桩身折断; FT=>haN  
    (2) 水平位移超过30~40mm (软土取40mm ); ]y e &#  
    (3) 水平位移达到设计要求的水平位移允许值。 }+1oD{  
Ckp=d  
27、简述单桩的水平临界荷载综合确定方法? !8].Z"5J  
答:单桩的水平临界荷载可按下列方法综合确定: MN4}y5  
    (1) 取单向多循环加载法时的H—t—Y0曲线或慢速维持荷载法时的H—Y0曲线出现拐点的前一级水平荷载值。 RB!E>]   
    (2)取H—ΔY0/ΔH曲线或lgH—lgY0曲线上第一拐点对应的水平荷载值。 l|{<!7a  
(3)取H—σS曲线第一拐点对应的水平荷载值 HVp aVM  
WBIS  
28、简述单桩的水平极限承载力综合确定方法? RCr:2 Iz  
答:单桩的水平极限承载力可按下列方法综合确定: dQb?Zi7g  
    (1) 取单向多循环加载法时的H—t—Y0曲线产生明显陡降的前一级、或慢速维持荷载法时H—Y0的曲线发生明显陡降的起始点对应的水平荷载值。 lNw?}H  
    (2) 取慢速维持荷载法时的Y0—lgt 曲线尾部出现明显弯曲的前一级水平荷载值。- g(^l>niF:  
    (3) 取H—ΔY0/ΔH曲线或lgH—lgY0 曲线上第二拐点对应的水平荷载值。 E83nEUs  
(4) 取桩身折断或受拉钢筋屈服时的前一级水平荷载值。 "AVc^>  
' r/1+.  
29、单位工程同一条件下的单桩水平承载力特征值的确定应符合那些规定? DFMWgBL  
答:单位工程同一条件下的单桩水平承载力特征值的确定应符合下列规定: Heu@{t.[!D  
    (1) 当水平承载力按桩身强度控制时,取水平临界荷载统计值为单桩水承载力特征值。 !/SFEL@_B  
    (2) 当桩受长期水平荷载作用且状不允许开裂时,取水平临界荷载统计值的0.8 倍作为单桩水平承载力特征值。 FqfeH_-U  
    (3) 当水平承载力按设计要求的水平允许位移控制时,可取设计要求的水平允许位移对应的水平荷载作为单桩水平承载力特征值,但应满足有关规范抗裂设计的要求。 )g9qkQ8q  
P<~ y$B  
30、简述单桩水平静载试验除应包括本规范第3.5.5 条内容外,还应包括那些内容? HYS7=[hv6  
   答: 检测报告除应包括本规范第3.5.5 条内容外,还应包括: 3 a`-_<  
    (1) 受检桩桩位对应的地质柱状图; $}@l l^  
    (2) 受检桩的截面尺寸及配筋情况; h?sh#j6  
    (3) 加卸载方法,荷载分级: iuEdm:pW  
    (4) 绘制H—t—Y0、H—ΔY0/ΔH、H—Y0、Y0—lgt、lgH—lgY0、H—m、Y0—m等关系曲线及对应的数据表; \kx9V|A'  
    (5) 承载力判定依据; J4 <*KL~a  
    (6) 当进行钢筋应力测试并由此计算桩身弯矩时,应有传感器类型、安装位置、内力计算方法并绘制H—m、H—σS曲线及其对应的数据表。
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-01-06
离线csu_lijun

发帖
434
土币
5221
威望
3769
原创币
0
只看该作者 110楼 发表于: 2010-01-06
六、边坡工程设计与施工100问 Ty m!7H2  
问:锚杆格构梁内力计算方法 ,aeFEsi  
锚杆格构梁实用内力计算方法 4{TUoI6ii  
近年来,预应力锚杆格构梁开始大量用于边坡加固工程,它是通过钢筋混凝土格构梁将锚杆巨大的锚固力传递给坡体,改变坡体应力状态,调用坡体自稳能力的一种主动加固方法。由于格构梁与坡面接触面较大,而与格构梁相连接的锚杆进行深层加固的效果很好,两者结合,使得预应力锚杆格构梁既能保证深层加固又可兼顾浅层护坡。另外,预应力锚杆格构梁还可以与绿化防护措施相结合,在稳固边坡的同时,起到绿化边坡环境的作用,由于安全稳定、轻巧美观、综合造价及社会经济效益明显优于传统的重型支挡结构。因此,预应力锚杆格构梁是一种很有发展前途的抗滑护坡结构。 5o?bF3  
目前在进行格构锚固结构的设计时,往往是根据经验或一些粗略的计算来进行,常导致格构梁结构不合理,故详细讨论格构梁的受力情况对格构梁设计理论的建立非常重要。 #X+)  
1.1 Winkler弹性地基梁模型 #oaX<,  
格构梁受锚固力的作用压在坡面上,使坡面对梁产生反作用力,格构梁可视为作用于地基上的梁,梁受到若干锚固力和基底反力的作用。格构梁由纵、横梁连接而成,为简化计算,假定纵梁刚度远大于横梁,可仅考虑纵梁对荷载的传递作用。 yI!K quMC  
采用Winkler弹性地基模型来讨论,同时假定钢筋砼梁为弹性材料,锚索预应力作为集中力作用在格构梁上。利用Winkler弹性地基梁的解析解对格构梁进行内力和变形的分析讨论。 0(n/hJ  
Winkler假定认为,土体表面任意一点的压力强度与该点的沉降成正比,即: N.]8qzW  
p(x)=ky oKUJB.PF  
式中:k为基床系数(kN/m3),可根据试验场地土质特性或现场测试来确定。 97lwPjq  
这种地基模型的一个重要特征是:地基模拟为刚性底座上的一系列相互独立的弹簧。当地基表面上某一点作用压力p时,由于弹簧是彼此独立的,因此在荷载作用下的区域内立刻产生位移而在此区域以外的位移为零。而且,无论是土承受一个无限的刚性荷载或是承受一个均布的柔性荷载,受荷区域的位移将恒为常数。因此,这种地基模型称作局部弹性地基模型。 H:`r!5&Qb5  
格构梁受锚杆锚固力的作用压在坡面上,使坡面对梁产生反作用力,格构梁可视为作用于地基上的梁,梁受到锚固力和基底反力的作用。计算时先把格构梁拆分成横梁与纵梁,然后再分别进行计算。在进行锚固力的纵、横向分配时,不考虑纵梁和横梁的扭转效应,不讨论格构梁与坡体的相对刚度对地基压力的影响。 No?pv"  
根据以上假定及力学模型,可推知弹性地基梁的挠曲微分方程为: R!O'DM+  
f`Nu]#i  
式中:Eb和Ib分别为梁的弹性模量和惯性矩;b为梁宽(m);q(x)为梁上荷载。 :Vg,[\I{  
该方程的通解为: _<8n]0lX3  
kciH  
式中:λ为弹性地基梁的弹性特征(1/m), ;y为梁的变形;待定积分常数c1—c4可由荷载位置及边界条件确定。 28-@Ga4  
根据变形协调,梁的弯矩M和剪力V分别为: &Z?uK,8  
C..O_Zn{g  
<H.Ml>q:r  
弹性特征λ是反映梁相对柔度的重要参数,它与Eb,k以及b,h(梁高)互相关联,其中梁高h对λ的影响最敏感,所以若要调节λ,改变梁高的效果最好。按常用参数、尺寸计算,λ在0.2—0.6间变化。 $ _zdjzT  
1.2 倒梁法 ^U52 *6  
基于以下两条假设: |cH\w"DcXw  
(1)将坡面反力视为作用在格构上的荷载,把锚杆作用点看作支座,将格构作为倒置的交叉梁格体系来进行计算; 6i%)'dl  
(2)认为整个格构为刚性,假定坡面反力呈均匀直线分布,将横梁和纵梁看成相互独立的连续梁。 p&7>G-.  
这种计算模型假设地基反力为直线分布,为了确定地基反力的分布图形,只需先求出两端地基反力集度p1和p2。未知数p1和p2可由平衡方程∑Y=0和∑M=0求出。因此,问题简化为静定问题。未知数p1和p2也可以利用偏心受压地基的应力公式来求解。当p1和p2求得后,就可应用截面法求出格构梁上各截面的内力。 WVVqH_  
格构梁的倒梁法计算原理及步骤如下: \(Iy>L.  
(1)将滑坡推力分解为垂直格构梁的法向荷载和平行格构梁的切向荷载。按矩形或三角形将法向荷载按均布力线性分布于格构梁上。 ^;'3(m=  
(2)将锚杆作为格构梁支座,计算均布荷载作用下的支座反力。当梁弯曲刚度相同时,可按平均分配法将均布荷载分配与锚杆上。或者,可根据设计要求预先给定部分锚杆的设计锚固力,并作为支座反力Ai。然后,将格构梁荷载减去已经给定的支座反力,再将剩余荷载的分配于其它锚杆。 Gc>\L3u  
(3)将格构梁作为超静定,采用弯矩分配法、三弯矩方程或查表法计算其弯矩、剪力和支座反力Ri。 B=f{`rM)~W  
(4)调整不平衡力。采用步骤(3)计算的支座反力并不等于步骤(2)确定的支座反力(设计锚固力)Ai,因此,应通过逐次调整来消除各支座的不平衡力ΔPi,ΔPi=Ai-Ri。 83@+X4ptp  
(5)把各支座的不平衡力均匀分布在相邻两跨的各1/3跨度范围内,其中: hod|o1C&  
对边跨支座: GB0] |z5  
9%x[z%06  
对中间支座: "|hmiMdGB  
'vXrA  
式中:l0—边跨长度(m);li-1、li—i支座左、右跨长度(m)。 m2_B(-  
(6)继续采用弯矩分配法、三弯矩方程或查表法计算格构梁的弯矩、剪力和支座反力Ri。并重复步骤(4),直至不平衡力在计算容许误差范围内为止。一般不超过荷载的20%。 ^'}Td~(  
(7)将计算结果累加,得到最终内力计算结果。
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-01-06
离线llllzzzzqqqq

发帖
36
土币
1492
威望
105
原创币
0
只看该作者 111楼 发表于: 2010-01-06
五、深基础设计与施工100问 SgJQH7N  
锤击桩为什么要遵循“重锤低击,桩锤匹配”的原则?  @521 zi  
答:锤击桩采用“重锤低击”是因为,重锤低击所得的动量大,桩锤对桩头的冲击力小,回弹也小,桩头不易损坏,大部分能量都可以用来克服桩身与土壤的摩擦力和桩尖的阻力,桩可以很快入土;而采用.“轻锤高击”,所得的动量小,桩锤对桩头的冲击力大,回弹也大,桩头易损坏,大部分能量消耗在桩锤的回弹上,桩难以入土。另外,由于重锤低击的落距小,可以提高锤击频率,打桩效率高,所以打桩宜采用“重锤低击”。 -IPc;`<  
“桩锤匹配”是为了防止“大锤打小桩”、“大桩帽套小桩帽”、“一锤打天下”的情况出现,从而防止出现质量隐患,实际施工时应当通过试打桩来选用合适的锤重或校核打桩锤。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-06
离线hongxing0210

发帖
452
土币
1572
威望
4349
原创币
0
只看该作者 112楼 发表于: 2010-01-06
问:导墙施工难点及解决方法? )4j#gHN\  
答:(1)导墙变形导致钢筋笼不能顺利下放 gX);/;9mm+  
  出现这种情况的主要原因是导墙施工完毕后没有加纵向支撑,导墙侧向稳定不足发生导墙变形。解决这个问题的预先措施是导墙拆模后,沿导墙纵向每隔一米设二道木支撑,将两片导墙支撑起来,导墙砼没有达到设计强度以前,禁止重型机械在导墙侧面行驶,防止导墙受压变形。 tvI~?\Ylj  
  如导墙已变形,解决方法是用锁口管强行插入,撑开足够空间下放钢筋笼。 )5B90[M|t  
  (2)导墙的内墙面与地下连续墙的轴线不平行 " 4s,a  
  导墙的内墙面与地下连续墙的轴线不平行会造成建好的地下连续墙不符合设计要求。解决的措施主要是导墙中心线与地下连续墙轴应重合,内外导墙面的净距应等于地下连续墙的设计宽度加50mm,净距误差小于5mm,导墙内外墙面垂直。以此偏差进行控制,可以确保偏差符合设计要求。 oSxHTbp?  
  (3)导墙开挖深度范围内均为回填土,塌方后造成导墙背侧空洞,砼方量增多。 D9JT)a  
  解决方法:首先是用小型挖基或人工开挖导墙,使回填的土方量减少,其次是导墙背后填一些素土而不用杂填土。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-06
离线hongxing0210

发帖
452
土币
1572
威望
4349
原创币
0
只看该作者 113楼 发表于: 2010-01-06
问:地下连续墙施工中钢筋笼制作主要问题及解决方法? 2U i)'0  
答:(1)进度问题 je.mX/Lpj  
  进度是由许多因素影响的,主要有: "{|9Yis=  
  ①施工时场地条件允许设置两个钢筋制作平台。钢筋笼制作速度决定了施工进度,要保证一天一幅的施工进度,一定要两个施工平台交替作业。 Yk[yG;W  
  ②施工时进入雨季,下雨天数多。电焊工属于危险工种,尤其不能在雨天施工,在安全和文明施工的要求下我们在雨天停止施工。解决方法是用脚手架和彩钢板分段搭设小棚子,下设滚轮,拼接起来,雨天遮雨,平时遮阳。待钢筋笼需要起吊时用推开或吊车吊离。 iugTXZ(  
  (2)焊接质量问题 JTrxh]  
  焊接质量问题是钢筋笼制作过程里一个比较突出的问题。主要有: pS9CtQqvgy  
  ①碰焊接头错位、弯曲。 haS`V  
  错位主要是由于碰焊工工作量大,注意力不集中引起的质量问题,经过提醒并且不定期的抽样检查,碰焊质量会有明显提高。民工队伍里需要掌握碰焊技术的人员。弯曲是因为碰焊完成后,接头部分还处于高温软弱状态,强度不够,民工在搬运钢筋到堆放地时,造成钢筋在接头处受力弯曲变形,在堆放后又没有处理过,冷却后强度恢复很难处理。 6M F%$K3  
  ②钢筋笼焊接时的咬肉问题。 8xlj:5;(w  
  这个问题的产生主要是因为民工队伍技术水平不到位,许多是生手,其次是因为由于电焊工数量不够,由一班人长期加班加点,疲劳过度引起的质量问题。如果更换生手并且配足电焊工的话,问题就会得到彻底解决。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-06
离线hongxing0210

发帖
452
土币
1572
威望
4349
原创币
0
只看该作者 114楼 发表于: 2010-01-06
问:地下连续墙施工中泥浆制作遇到问题及解决方法? 19h8p>Sx0  
答:(1)要按泥浆的使用状态及时进行泥浆指标的检验。 :43K)O"  
  新拌制的泥浆不控制就不知拌制的泥浆能否满足成槽的要求;储存泥浆池的泥浆不检验,可能影响槽壁的稳定;沟槽内的泥浆不按挖槽过程中和挖槽完成后泥浆静止时间长短分别进行质量控制,会形成泥皮薄弱且抗渗性能差;挖槽过程中正在循环使用的泥浆不及时测定试验,泥浆质量恶化程度不清,不及时改善泥浆性能,槽壁挖掘进度和槽壁稳定性难以保证;浇筑混凝土置换出来的泥浆不进行全部质量控制试验,就无法判别泥浆应舍弃还是处理后重复使用。 h$y1"!N(  
  (2)成本控制 DtR-NzjB  
    泥浆制作主要用三种原材料,膨润土、cmc、纯碱。其中膨润土最廉价,纯碱和cmc则非常昂贵。如何在保证质量的情况下节约成本,就成为一个关键问题。 %/jm Q6z^  
  要解决这个问题就要在条件允许的情况下,尽可能地多用膨润土。合格的泥浆有一定的指标要求,主要有粘度、ph值、含沙量、比重、泥皮厚度、失水量等。要达到指标的要求有很多种配置方法,但要找到最经济的配置方法是需要多次试验的。 TAIcp*)ZM  
  (3)泥浆制作与工程整体的衔接问题  ]Ocf %(  
  泥浆制作工艺要求,新配制的泥浆应该在池中放置一天充分发酵后才可投入使用。旧泥浆也应该在成槽之前进行回收处理和利用。当工程进行得非常紧张的时候,一天一幅的进度对泥浆制作是一个严峻的考验。 XV]`?  
  有时自来水压力小,要拌制一个搅拌池的泥浆(5立方米)至少需要30分钟,当需要拌制新浆的时候,时间就变得非常紧张。解决的方法一个是连夜施工,在泥浆回笼完成的时候马上开始拌制新浆或进行泥浆处理。另外准备一个清水箱,在不拌制新浆的时候用于灌满清水,里面放置一个大功率水泵,拌浆时使用箱内清水,同时水管连续向箱内供水,就可以最大限度的利用水流量,加快供水速度,节约拌浆的时间。 | \C{R  
  (4)泥浆制作具体方量的确定 $D1Pk  
  泥浆制作需要一定的方量,到底多少方量才是合适的呢。方量的确定在理论书籍上有许多复杂的公式。一般情况,以拌制理论方量的1.5倍比较合适。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-06
离线zl806906

发帖
427
土币
1879
威望
1403
原创币
0
只看该作者 115楼 发表于: 2010-01-06
学习啦,谢谢啦!
1条评分
土老帽 土币 -100 - 2010-01-06
离线lin.pc

发帖
50
土币
763
威望
430
原创币
0
只看该作者 116楼 发表于: 2010-01-07
二、深基坑支挡结构设计与施工100问 zsc8Lw  
1、基坑深度超过多少米时应进行专项支护设计?   H@.j@l  
答:5米。   J#!:Z8b  
2、基坑施工时,对坑边荷载有何规定?   !i2=zlpb[  
答:一般要求坑边荷载的高度不超过1.5米,距离大于1.2米。   A!x_R {,yH  
3、影响边坡稳定的因素有哪些?   /|bir6Y:  
答:(1)土的类别影响;(2)土的湿化程度影响,土内含水多,边坡容易失稳;(3)气候的影响使土质松软;(4)边坡上面附加荷载外力的影响。     y!h$Z6.  
4、基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因有哪些?   D/"[/!  
答:(1)基坑开挖放坡不够;(2)基坑边坡顶部超载或由于震动,造成滑坡;(3)施上方法不正确,开挖程序不对;(4)超标高开挖;(5)支撑设置或拆除不正确;(6)排水措施不力。   ej]^VS7w[r  
5、施工中常用的边坡护面措施有几种,坑壁常用支撑有几种形式?   #swzZyM$  
答:为确保土方施工安全,一般常用边坡护面的措施有覆盖法、拉网法、土袋压坡法三种。坑壁常用支撑形式有衬板式、悬臂式、拉锚式、锚杆式和斜撑式。  
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-07
在线cdddd

发帖
54889
土币
409691
威望
4964
原创币
0
只看该作者 117楼 发表于: 2010-01-07
五、深基础设计与施工100问 1>[3(o3t  
桩基础下软弱下卧层验算与否? =hH>]$J[  
承载力是指地基土承载力特征值还是桩端土承载力特征值,我理解是前者?! O&!+ni  
Ola>] 0l  
二、低于1/3,是不是可以这么理解,就是比如说,桩端土为中密卵石层,承载力为550KPa,那么其下为稍密卵石层,承载力为350KPa,比550KPa的1/3,183.33KPa大,就可以不对稍密卵石层进行验算,也就是说可以不考虑稍密卵石层的影响,如果下面是砂层,承载力为160KPa,那么就是要考虑其砂层影响,进行下卧层验算!? u`xmF/jhQ  
{+0]diD  
三:那么桩间距大于6d的桩基础,怎么进行下卧软弱层的验算? <=l!~~%  
回答不是很成熟,所以没有上传,一些回答可以看一下条文说明,有些还希望大家积极来解答
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-07
离线sunxin

发帖
56
土币
5249
威望
351
原创币
0
只看该作者 118楼 发表于: 2010-01-07
不错,学习了!建议对特殊土的勘察和地级处理能给予一定的篇幅。在一些老的大型工矿企业周边,原来堆积废料的地方现在也逐渐利用起来,这毕竟对节约土地资源,改善城市环境都是有益的。
[ 此帖被sunxin在2010-01-07 15:09重新编辑 ]
1条评分
土老帽 土币 +100 - 2010-01-07
离线g_rtzhan

发帖
33
土币
658
威望
268
原创币
0
只看该作者 119楼 发表于: 2010-01-07
输电线路塔杆基础相关问题问答(桩基础100问) E ~<SEA  
266.何谓杆塔基础?其作用是什么? [ dpd-s  
    架空送电线路杆塔地面以下部分的设施,统称为杆塔基础。基础的作用是稳定杆塔,防止杆塔因承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。 Kn SXygT  
16_HO%v->  
    267.杆塔基础的形成由什么条件来确定? ^o+2:G5z}  
    杆塔基础的形成应根据线路地形,施工条件,地质特点和杆塔形式,应根据节约混泥土量,降低造价的原则综合考虑确定。 W$O^IC  
CkE@ Ll3Z  
    268.杆塔基础设计的原则是什么? qAUqlSP5  
    必须保证地基的稳定性及结构强度,对处于弱地基的转角,终端杆塔的基础、应进行地基变形验算,并使地基变形控制在使用的容许范围内。 @Ck6s  
8xJdK'  
    269.杆塔基础设计时对基础作用力应考虑哪些问题? [u;]J*  
    (1)杆塔基础设计荷载取自杆塔传至基础的静态作用力,除高度在50m以上的杆塔,基础作用力应考虑阵风影响外,其他及在安装断线情况的冲击均不考虑。 &PI}o  
    (2)无论基础承受上拔、下压及倾覆荷载,当地质条件合适时应尽量采用原状土承载力的基型,以提高承载力,减少变形。 (cAv :EKpo  
+Pd&YfU9  
    270.基础设计如何考虑基础地下水位季节性的变化? &W:Wv,3  
    位于地下水位以下的基础容重,土容重应按其浮容重考虑,一般对混凝土浮容重取12kN/m3,钢筋混凝土的浮容重取14kN/m3,土的浮容重取8~14kN/m3,但当计算直线杆塔基础上拔稳定时,对塑性指数大于10的亚粘土和粘土可取天然容重。同时应考虑地下水和土壤对基础材料腐蚀的可能性。 _iLXs  
^n!{ vHz  
    271.电杆的基础倾覆承载力不能满足时应如何处理? $qYtN`b,  
    (1)增加杆塔基础的埋深,此法增加费用、降低杆塔高度。 y44FejH(v  
    (2)增设卡盘加大倾覆承受力。 GMU.Kt  
    (3)设置拉线。 !MS z%QcO  
O&.^67\|  
    272.装配式基础包括那些类型? m(,vym t  
    (1)直柱单盘类,分为直柱固接类和直柱绞接类。 :{pvA;f  
    (2)塔腿埋人类,分底脚直埋型和主材直插型。 \:mx Ri  
    (3)角锥支架类,分金属支架型和混凝土构件支架型。 pg1o@^OuL  
    (4)人字型类。 \[Op:^S  
    (5)花窗式金属基础。 jz QmYcd  
=K I4  
    273.装配式基础部件设计应考虑哪些原则? 0N$tSTo.-<  
    (1)单个部件重量应根据山区及平地的运输条件而定,部件外型力求简单。 ~ nNsq(4  
    (2)部件之间的连接节点宜少而简单,混凝土构件孔位设计尺寸应考虑到综合安装误差。 pN6!IxN$  
    (3)各混凝土的构件间应尽量采用穿孔方法,当采用预埋件时,设计应提出铁件凸出部分的防碰要求。 jhjGDF  
5gARGA  
    274.杆塔基础的分类 $,otW2:)  
    杆塔基础应根据杆塔形式、地形、地质、水文及施工、运输综合考虑,按其承载力特性可分为: /Mb?dVwA  
    (1)大开挖基础类。指埋置于预先挖好基坑内,并将回填土夯实的基础。 t uo'4%]i  
    (2)掏挖扩底基础类。这类基础是指用混凝土及钢筋骨架灌注于机械或人工掏挖成土胎内的基础。 M7^PWC  
    (3)爆扩桩基础。以混凝土和钢筋骨架等灌注于爆扩成型的土胚内的扩大端的短桩基础。 Y$uXBTR`y/  
    (4)岩石锚桩基础。指以水泥砂浆或细石混凝土和锚筋,灌注于钻凿成型的岩孔内的锚桩或墩基础。 ]`0(^)U &  
    (5)钻孔灌注基础。用机具钻成较深的孔,以水头压力或水头压力和泥浆扩壁,放入钢筋骨架和水泥浇注混凝土桩基。 M;OY+ |uA  
    (6)倾覆基础。这类基础指埋于经夯实的回填土内,承受较大倾覆力矩的电杆基础、窄基铁塔的单独基础和宽基铁塔的联合基础。 zDeh#  
?`V%[~4_I  
    275.大开挖基础的特点是什么? ?v PwI  
    这类基础主要是以扰动的粘性回填土构成抗拔土体保持基础的上拔稳定,由于是回填土,虽经夯实亦难恢复原有土的结构强度,所以就其抗拔性来说,不是理想的基础型式。实践证明,这类基础的主要尺寸均由其抗拔稳定性所决定,为了满足上拔稳定要求,往往要加大基础尺寸提高基础造价。这类基础施工简便,是工程中常用的基础。 jv>l6)  
"5C)gxI^  
    276.掏挖扩底基础的特点是什么? H$au02dpU  
    这类基础是以天然土构成的抗拔土体,保持土体的上拔稳定,适用于在施工中掏挖和浇注混凝土时无水渗入基坑的粘性土中,它能充分发挥厚状土的特性,不仅具有良好的抗拔性能,而且具有较大的横向承载力。 G,9osTt/  
x^^;/%p  
    277.岩石锚桩基础的特点是什么? S!A)kK+  
    此类基础在岩石中钻孔而成,所以具有较好的抗拔性能,特别是上拔和下压地基的变形比其他类基础都小,这类基础降低材料的耗用量,在山区施工中运输简单,具有较好的经济效益。 3.U5Each-  
6[,*2a8  
    278.灌注桩基础的分类及优点是什么? "(5A 5>  
    灌注式基础可分为等径灌注桩和扩底短桩两种。 y?GRxoCD"e  
    等径灌注式基础采用专门的钻孔工具钻孔,然后插入预制的钢筋,就地灌注混凝土,若地下水位高或为流沙河床,不易钻孔可将事前制好的钢筋混凝土桩,用汽锤打压到土地中,这类基础适用于跨越河流。 y K)7%j!  
    扩底短桩基础可采用钻孔工具或采用爆炸扩孔成型,然后插入钢筋管架,灌注混凝土而成,这种基础节约材料,施工方便,可减少压缩变形和增加抗拔能力。
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-01-07
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站