  • 23864阅读
  • 176回复

[路基]重力挡墙虽然简单但是也会产生事故 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sunshuailing

发帖
92
土币
1392
威望
173
原创币
0
只看该作者 156楼 发表于: 2010-06-11
    施工质量太差 看看图上挡墙破坏后,露出的墙后填土,太松散了 ,差不多像沙子一样了,这样的挡墙,墙后填土很重要,一定要分层夯实,保证填土自身一定的自稳性,再一个就是挡墙本身了,浆砌块石布放泄水孔时一定要注意,在泄水管周围加强砂浆的强度,因为这地方容易应力集中,破坏有很多时候都市从这地方开始的,块石与块石中间粘结一定要做好。
   我们以后设计的时候也要注意,适当的措施把安全系数放大,就能在一顶程度上减少这种危害。
该干就干
离线laosuhua

发帖
23
土币
54
威望
50
原创币
0
只看该作者 157楼 发表于: 2010-06-12
大家说得都很有道理,我觉得
1. 施工质量不过关,主要体现在以下几点:1)砂浆不饱满;2)挡墙位于路与建筑物之间,大型机具压实困难,而小型机具压实控制不严,致使挡墙基底未达到设计基础承载力;3)从图上看,墙后填土基本为砂性土,透水效果应该不错,因此墙背反滤层设置是否充分;4)挡墙压顶与路面之间接缝部位有无防水设计,例如胶泥或是沥青封缝,否则渗水量也很可观;5)墙背填土也很松散。
2. 设计应对挡墙的材料,接缝材料、防水设计和基底承载力要求进行复核。
3. 考虑地下水的软件有很多,geoslope就可以考虑地下水的影响,亦可进行地震波加载和进行沉降分析。
勇敢过好每一天
离线gzzhangwei

发帖
5
土币
48
威望
51
原创币
0
只看该作者 158楼 发表于: 2010-06-13
学习啊,深受教育.
离线icecroom

发帖
57
土币
521
威望
340
原创币
0
只看该作者 159楼 发表于: 2010-06-15
长见识了,工程实例还是多让人开阔视野的,谢谢前辈们了
离线yaoyouchao

发帖
210
土币
3213
威望
1040
原创币
0
只看该作者 160楼 发表于: 2010-06-15
要做好挡墙后部排水与挡墙后填土顶面防水措施,这对挡墙的结构稳定很重要。
yyc
离线outaoo

发帖
45
土币
1165
威望
116
原创币
0
只看该作者 161楼 发表于: 2010-06-16
责任不再设计一方
日出江花红胜火,春来江水绿如蓝
离线qq0904

发帖
120
土币
2018
威望
385
原创币
0
只看该作者 162楼 发表于: 2010-06-16
学习了!谢楼主!
离线elvos

发帖
131
土币
305
威望
113
原创币
0
只看该作者 163楼 发表于: 2010-06-16
这个工程是施工问题,应该与设计不搭界。
离线hsxmaying

发帖
82
土币
1141
威望
346
原创币
0
只看该作者 164楼 发表于: 2010-06-18
做工程不能只一味追求效益。要多考虑实际效果啊,真希望不要看到此类豆腐工程了
离线dangqiang

发帖
69
土币
1
威望
30
原创币
0
只看该作者 165楼 发表于: 2010-06-18
1,从断面尺寸看,如果取填料内摩擦角为35度,断面尺寸偏小.

2,从垮后现象来看,石料之间,好象没有砂浆,是干砌的.

3,暴雨不是墙垮的原因.质量合格的挡墙,应当经的起暴雨考验.
离线plian

发帖
1121
土币
226441
威望
7689
原创币
0
只看该作者 166楼 发表于: 2010-06-19
这个泄水管不能满足泄暴雨

离线qinccckencn

发帖
655
土币
811
威望
3991
原创币
0
只看该作者 167楼 发表于: 2010-06-20
砂浆强度不足,而且严重不饱满(见第四张图片),导致墙体抗剪强度不足,这就是主因