截面积以及其他条件都一样,仅仅是挡土墙两侧面的倾角正好相反。为了让大家看看挡墙截面的形式不同其稳定性差别有多大,对比计算结果如下:
(一) 滑移验算
安全系数最不利为:组合1(一般情况)
抗滑力 = 55.230(kN),滑移力 = 43.900(kN)。
滑移验算不满足: Kc = 1.258 <= 1.300
(一) 滑移验算
安全系数最不利为:组合1(一般情况)
抗滑力 = 44.165(kN),滑移力 = 15.262(kN)。
滑移验算满足: Kc = 2.894 > 1.300
(二) 倾覆验算
安全系数最不利为:组合1(一般情况)
抗倾覆力矩 = 84.395(kN-M),倾覆力矩 = 5.395(kN-m)。
倾覆验算满足: K0 = 15.644 > 1.500