论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3871阅读
  • 18回复

[请教]在勘察报告里 有必要提出明确的抗浮水位吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线黑山老牛

发帖
469
土币
954
威望
80
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-06
回 564545575 的帖子
564545575:可通过前期搜集资料,通过调查,基本了解项目区域的地下水情况,除非没有地下水,接下来就可以明确两种情况,一种是多年的水位高程变化不大,报告里就可直接提出抗浮水位;二一种是地下水位比较复杂,无论是受自然环境或是受人为影响,这个时候就要慎重了,要区分开来,写清楚即可 .. (2018-11-29 11:40)  I&wJK'GM`  
<]f{X<ef  
有见过提地坪标高,没提具体海拔高程数值的也可以通过图审,实在是诧异。

发帖
546
土币
1295
威望
10
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-07
抗浮设防水位主要是根据当地水文资料得到的丰水期的最高水位去定的。 &>xz  
离线黑山老牛

发帖
469
土币
954
威望
80
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2018-12-13
回 钻研工程师 的帖子
钻研工程师:抗浮设防水位主要是根据当地水文资料得到的丰水期的最高水位去定的。 Wf~PP;  
 (2018-12-07 10:23)  YIF|8b\  
`neo.]  
山地建筑项目咋提抗浮水位呢?山地海拔都远高于当地河流洪水位。
离线李岩土

发帖
96
土币
1088
威望
5
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2019-06-19
看各位大师的评论,胜度十年书~

发帖
37
土币
35
威望
5
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2019-09-27
根据建筑物的情况,在无长期水位观测资料的情况下,取历年最高设防水位
离线jkch168

发帖
193
土币
34
威望
3
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2020-06-15
      
离线laochang

发帖
1604
土币
7700
威望
486
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2022-07-06
不提无法进行抗浮计算,以参考类似工程的地区经验为主,准确谈不上,但要确保安全性!