论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3867阅读
  • 18回复

[请教]在勘察报告里 有必要提出明确的抗浮水位吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
121
土币
1211
威望
761
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-11-29
q%w\UAqA  
对于建筑设计使用期为50年,在建筑使用期内的抗浮水位建议值是否有准确? PGsXB"k<8  
某些地区地下水赋存条件复杂,补给和排泄条件在建筑使用期间会发生较大变化, "D'A7DA  
在没有长期地下水观测资料时作为岩土工程师如何提供一个合理可靠的推定和预测以后的最高水位?? `=RJ8u  
H2l/9+  
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线ZGHPYH

发帖
60
土币
1146
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-29
勘察报告里面要提出明确的抗浮水位。
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-29
准确?安全合理即可。用前50年推导后50年。
Welcome to beijing!
离线564545575

发帖
336
土币
5681
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-29
可通过前期搜集资料,通过调查,基本了解项目区域的地下水情况,除非没有地下水,接下来就可以明确两种情况,一种是多年的水位高程变化不大,报告里就可直接提出抗浮水位;二一种是地下水位比较复杂,无论是受自然环境或是受人为影响,这个时候就要慎重了,要区分开来,写清楚即可。
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
离线fcm100618

发帖
78
土币
737
威望
5
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-11-29
合理即可,做不到完全正确
离线hezhenxing

发帖
21
土币
195
威望
13
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-11-29
不提无法进行抗浮计算,以参考类似工程的地区经验为主,准确谈不上,但要确保安全性
离线hxl618

发帖
354
土币
1
威望
19
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-11-29
按照勘察规范要求是应该需要提抗浮设防水位的。
低调做人,高调做事。
离线zzt2001

发帖
1009
土币
4322
威望
-14
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-11-30
搞勘察的是人又不是神仙,怎么可能准确预测未来的水位?
离线wqwangyue

发帖
229
土币
863
威望
38
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-11-30
水文调查历史最高水位,也可按建筑排水标高作为抗浮水位
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-11-30
回 564545575 的帖子
564545575:可通过前期搜集资料,通过调查,基本了解项目区域的地下水情况,除非没有地下水,接下来就可以明确两种情况,一种是多年的水位高程变化不大,报告里就可直接提出抗浮水位;二一种是地下水位比较复杂,无论是受自然环境或是受人为影响,这个时候就要慎重了,要区分开来,写清楚即可 .. (2018-11-29 11:40)  "=)i'x"0"  
_r!''@B  
学习了,多谢您!
离线huer

发帖
537
土币
483
威望
111
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-02
看看下面的回复,也学到了好多
离线xfswjtu

发帖
643
土币
2848
威望
37
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-04
提抗浮水位之前,先调查好资料,找出规范及地方规定,把自己说服了,再确定抗浮水位,要不然甲方难以信服
搬砖工
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站