论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 18961阅读
  • 86回复

[热点讨论]有奖诚征支护设计方案, [复制链接]

上一主题 下一主题
离线huili0314
发帖
49
土币
676
威望
510
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-11-17
     这个案例较为简单,关键看造价和工期要求,做桩锚的话,建议土方开挖至负一层标高后,开始施工。 ws< (LH  
   由于高差不大,建议采用“素荤”咬合桩,更为经济! Z&Xp9"j,@;  
   施工过程中,注重提前均衡降水;加强观测!
离线china-su

发帖
1305
土币
13
威望
7785
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-17
得注意降水对已有建筑物产生新的沉降/变形啊!
离线noway84
发帖
181
土币
1548
威望
1840
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-20
很多都有建设性 uZa)N-=b2  
学习了
离线zcpwb

发帖
35
土币
7294
威望
321
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-22
这个基坑不需要考虑降水,桩顶标高从底板底部考虑就可以了,桩锚支护没问题,需要增加止水帷幕,类似情况我做过的
离线zcpwb

发帖
35
土币
7294
威望
321
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-22
估计我用喷锚支护+止水帷幕就能够把这个基坑拿下
离线wjc6123178

发帖
77
土币
65328
威望
-1288
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-27
建议请一个监测队伍,要专业,适时监测,沉降、测斜及水位,发现问题及早采取措施,变更施工方案。
付出总会有收获
离线penholder2

发帖
166
土币
30
威望
1264
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-27
楼主最好不要复制上海那个美丽的“楼倾覆”的童话......
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-28
呵呵,好像是武汉商场的那个基坑啊。不过地层情况不一样。
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-11-28
严重同意2楼和11楼两位老大的发言。一看就是专家级的。
离线vpiyt

发帖
409
土币
20827
威望
2549
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-01
接触过相似的工程,和你这个项目情况基本一致,但土质要比你这个好,当时是这样做的:采用喷锚支护,土方开挖至负一层标高后,分层开挖支护到底。你这个项目,我建议采用桩锚,桩顶标高就做到负一层地板标高处。不过由于有砂砾层,锚索施工(钻进地下水反涌、钻进困难)会有难度,宜根据勘察报告确定施工工艺。
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线linade

发帖
171
土币
996
威望
927
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-02
1、首先应落实明确已建一层地下室是采用什么基础,从土层看,做片阀或桩基是符都有可能? qA t#0  
2、从空间关系看,支护空间不大,应考虑做桩支护; L%Ms?`i,  
3、一层地下室侧,支护桩顶高于地下室底板一个冠梁高度即可; ,M :j5  
4、二层地下室宽度是多少,若宽度很大,宜做成桩锚支护体系;若宽度不大,宜做成桩加内支撑体系; L;=LAQ6[  
5、地下水:必须做止水,可选方案:钻孔咬合桩 zL3I!& z2  
                                 桩间旋喷 ~|ha9 1  
由于资料尚不完整,以上建议仅供参考。
离线lynn.wang

发帖
475
土币
558
威望
2265
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-04
对不起,我爱莫能助,顶一下!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站