好久未发贴了,现将中国勘察测绘网关于理正软件使用问题转载如下,以餐土友: 问题1: 安装勘察cad后,无法运行,打开软件显示“run time error:3706”问是什么问题? 解答:请检查数据库组件是否安装正确。
问题2:安装理正岩土5.0时,出现“无法注册模块Swflashv.ocx。hresult-2147220473。”安装完加密锁后,启动理正无法计算,这是怎么回事? 解答:这是两个现象,提示“无法注册模块Swflashv.ocx。hresult-2147220473。”是有个别机器会出现,解决办法是下载最新5.11版。软件无法计算,应该是加密狗的驱动没有装好,请重装,如果还不行,请打热线电话010-68002096
问题3:理正勘察出现致命错 误:Unhangled Access Violation Reading 0*0000 Exception at 4104bb9h
导致AutoCAD自动关闭,重装了CAD以后也没有用,怎么办??谢谢 解答:最近一种病毒,会把我们软件安装路径下的所有文件夹的属性都改为“只读”,这样会出很多奇怪的错误,请您看看是不是中毒了,如果是,请把所有文件夹的属性改为“存档”,并杀毒再试试。
问题4:我的打印机不能的打印了,是理正狗惹的祸,怎么处理啊? 解答:将计算机的并口模式置为ECP.并口通常有四种模式:Normal、EPP、ECP、EPP+ECP.理正使用的“深思”狗在Normal和EPP下是正常的,最容易出问题的是ECP方式,在BIOS的setup 设置里
问题5:坑排桩设计时 怎么进行整体计算啊? 解答: 1基坑整体计算,布置好基坑后需要指定计算分区,然后选择排装就可以了
2 桩整体设计时需注意几点:1。桩或连续墙嵌固深度需用单元设计先算出 2。岩土计算数据是以分区数据内的岩土信息参与计算,而不是岩土信息菜单里面的岩土数据,当然软件在基坑布置时提供了一个命令:指定单元岩土数据,此命令可把岩土信息菜单里面的岩土数据自动拷贝到分区数据内的土层信息里。3.整体计算时如是排桩与锚杆联合支护,锚杆则用弹性支座来模拟,锚杆刚度当然用户可有多种方法得到,实验或用软件的单元计算得出等等。。。4。有个小建议,如基坑平面布置很复杂,可用CAD软件按一比一的比例画好,另存为*。DXF文件,在网线布置里面有个命令为:读入DXF文件。