锚索施工技术要求.rar (44 K) 下载次数:130
Fe[)-_%G https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126750 &6feR#~A [规范]GB/T2083-2004水电水利工程预应力锚索施工规范
'c&[ kMR (GB_T2083-2004)水电水利工程预应力锚索施工规范.pdf (896 K)
._E 6? https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126819 DX2_}|$! [急切求助]边坡锚索设计时施加的预应力值怎么确定的?
AX%N:)_$| https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157004 .B+Bl/ 边坡锚索设计时施加的预应力值通常通过以下步骤确定:
\DiAfx<Ub JpRn)e'Z 1.根据边坡的高度、坡度、土体性质等因素,确定需要使用多少根锚索以确保边坡的稳定性。
bI-uF8" +TZVx(Z&A 2.根据锚索的材料、直径和长度等参数,计算出每根锚索的截面积和拉伸强度。
/~(T[\E< oSf6J:?*e 3.根据边坡的设计荷载和稳定分析结果,计算出每根锚索需要承受的荷载大小和方向。
=.`:jZG .Ei#mG-=}& 4.根据锚索的弹性模量和长度,以及承受的荷载大小和方向,计算出应当施加的预应力值。
sck.2-f" dEhFuNO<2 5.在实际施工中,钢绞线或螺旋肋钢筋等材料的预应力一般按照其抗拉强度的一定比例进行施加,具体数值可以参考相关规范和设计要求。
{e+}jZ[L bMA0#e2 需要注意的是,边坡锚索预应力值的确定需要考虑多种因素,包括边坡的地质条件、环境因素、设计荷载、锚索材料和构造等,因此需要由专业的设计人员进行计算和决策。