此基坑设计存在一些明显问题。本人负责大量上海地区基坑的施工和设计工作。本工程所在的土层及地下水情况与上海非常类似。目前上海地区围护结构的插入比基本在0.8~1左右,按此标准这个基坑的插入深度还是能够满足要求的。但从实际施工情况来看,插入深度和众多因素有关,比如狭窄基坑和小直径的圆形基坑可以适当减小插入深度,但目前没有规范对此做出规定。笔者已经写了两篇这个方面的论文,一篇已经被《土木工程学报》录用,可能不久后会见报,所以,还应具体问题具体分析。基坑被动区存在大量软土往往是基坑异常变形的来源。本基坑围护桩脚插入一层强度稍高土层还是合理的。但支撑明显偏少,如果按此设计施工肯定会出现问题。上海地区竖向一般4~4.5m设一道支撑,所以本基坑,至少还应做以下调整:要么增加两道支撑,第一道设置在坑项处;要么增加一道支撑,坑内被动区裙边加固,加固深度建议至坑底以下4m。