个人认为在基坑位移能得到控制的情况下锚索锁定值不宜过大,更不能超张拉,因为基坑锚索张拉时,浆体的强度还没有达到设计强度,这时按照锚索的设计值进行(注意,这里设计值不是预加力的值)进行超张拉,很有可能出现锚索破坏现象。另外对于拉力型锚索,若锚固段较长的话,锚固段能提供的拉拔力不是简单的拿锚索每米的摩阻力乘以锚固长度来计算,实际比计算要小,所以更不能按照设计值进行超张拉。当然,锚索的承载力设计值与锚索的极限承载力还有1.3的安全系数(假设锚索每米能提供的抗拔力极限标准值为50kN,锚索的设计值为500kN,则锚固段长度不是10m,而是13m),但是若一次张拉到设计值,那么在开挖下一层时,由于基坑的位移增加,土压力增大,在锚索支点刚度不变的情况下,支点反力会增大,在结合前面的分析,这样锚索就非常容易出现破坏现象。