上面所说50MPa确实是大家普遍采用的就经验值。 f* !j[U/r_
>7wOoK|1'
为什么要用经验值,是因为启明星的公式是对简单布置的支撑有用的,比如地铁车站那种长条形一根一个分离的支撑;但是大多数支撑体系是相互交叉形成了平面杆系,特别是钢筋混凝土支撑,这时候是体系刚度在起作用。 JI? rL
NMW#AZVd
而经验值的大小,就要比较由计算返回的支撑内力用于BSC平面计算得到的支撑系统变形,反复试算这时候大多数人是辅以经验判断。 ||T2~Q*:y
r#+d&.|
对于支撑刚度对计算结果的影响,有,但是弱于支护桩自身刚度,但是预应力就比较大了。