本人现有一项目:岩溶地区深基坑支护及降水。抽水试验结果是,岩溶水极丰富,水位降深3米左右,单井日涌水量约5000立方,降水已不可能,稳定水位埋深4米,基坑设计深度12米,宽长50*70米,基岩埋深12-25米,请问有何止水方法?
除了你,我什么都没看到……
离线cwjz36

发帖
260
土币
19340
威望
10
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-18
降水有2个办法 降水井和明沟排水                                                             基坑12米 支护桩有吗?如果有支护桩 就边下挖边明排水
离线cwjz36

发帖
260
土币
19340
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-18
降水有2个办法 降水井和明沟排水                                                             基坑12米 支护桩有吗?如果有支护桩 就边下挖边明排水
离线athena1584

发帖
206
土币
400
威望
488
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-22
也要分岩溶水的类别,如果该岩溶里面的水没有和其它地下水连接在一起就直接打开就可以了
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-23
单井日涌水量约5000立方——打到地下河了
离线weiguofu

发帖
224
土币
813
威望
730
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-26
单井日涌水量约5000立方,200多方/小时,——打到地下河了,是否具承压,那里的工点