只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-29
1.国标基坑规程中(JGJ120-99)4.5.2第1点,当水平平面支撑交汇点设有竖向立柱时,在竖向平面内的受压计算长度取相邻两立柱的中心距, `G0GWh)`x  
     请问以上所指的竖向平面内的受压计算构件指的是什么?是立柱吗,但是立柱的计算在4.5.3里做了说明啊。 'L$}!H1y  
o!@}&DE|*L  
2.国标基坑规程中(JGJ120-99)4.5.2第2点,当水平平面支撑交汇点未设有竖向立柱时,在竖向平面内的受压计算长度取支撑全长。 Z`]r)z%f  
     请问以上所指的支撑全长是什么支撑?
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-31
所谓受压计算长度都是指向支撑啊,就是把支撑作为一个轴心受压构件计算其压杆稳定啊 6Q*Zy[=  
压杆稳定要验算两个平面方向的:竖向平面以立柱作为支点,所以取两立柱之间的计算长度;水平平面以连梁作为支点,所以取两连梁之间的计算长度
离线darkranger

发帖
170
土币
3873
威望
22
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-31
懂了,就是压杆稳定啊!
离线blueflameseu

发帖
313
土币
80189
威望
649
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-05
回 1楼(zhrwang) 的帖子
借darkanger的帖子,向您请教一个问题。您所说的竖向平面的压杆稳定,是用于配支撑上下主筋的吧?该弯矩是支撑自重和施工荷载计算而来的?水平平面的压杆稳定,适用于配支撑腰筋?其轴力、弯矩是否通过整体计算而来?小弟初涉基坑,请高手指点。
好人
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-06
不然,压杆稳定还不是为配筋,而是为了计算长细比,据长细比数据对杆件的截面抗压能力进行折减。即如1*1m的断面,在计算长度为15m时和30m时,其抗压能力相差很远,靠配筋并不能完全解决问题
离线yawara

发帖
120
土币
11
威望
38
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-08
楼主啊,你是搞施工的吧,搞设计的连这点问题都不清楚,太不能原谅了吧。
无所畏惧,没有难题
离线darkranger

发帖
170
土币
3873
威望
22
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-11
5楼的,你少跟我在这装精。长得像个250样的。
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-29
回 2楼(darkranger) 的帖子
不只要验算压杆稳定,还有按照偏心受压构件的方法验算支撑的承载力。
离线fangjinhong

发帖
292
土币
1802
威望
11
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-06
非常好   云南基坑支护来学习过 zm8k,e +5-  
快速回复