1、plaxis 3D foundation中 embedded pile的 skin resistance和勘察报告中提到的桩侧土承载力标准值Qsk有什么关系?
如何通过qsk来确定skin resistance的取值?
2、桩端土承载力标准值qpk乘以桩端面积算出来的桩端反力和embedded pile中的Fmax有什么关系?
离线lzx761

发帖
329
土币
8447
威望
467
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-24
意义上认为是相等的。根据实际情况,也许需要一些修正。