论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 24051阅读
  • 14回复

[热点讨论]排桩的冠梁的作用、尺寸、配筋问题探讨? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cdddd
 

发帖
51778
土币
392379
威望
4997
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-21
排桩的冠梁的作用、尺寸、配筋问题探讨? -!_8>r;Q4  
冠梁的作用? MAkr9AKb,  
设置在基坑周边支护(围护)结构(多为桩和墙)顶部的钢筋混凝土连续梁,其作用其一是把所有的桩基连到一起(如钻孔灌注桩,旋挖桩等),防止基坑(竖井)顶部边缘产生坍塌,其二是通过牛腿承担钢支撑(或钢筋混凝土支撑)的水平挤靠力和竖向剪力,冠梁施工时必须凿除桩顶的浮浆等。 ;DK%!."%  
腰梁是设置在支护结构顶部以下传递支护结构与锚杆支点力的钢筋混凝土梁或钢梁。 u*Xp%vNe  
冠梁的尺寸确定? >-N(o2j3  
y& yf&p  
{,sqUq (  
冠梁配筋? KWY_eY_|  
第一个问题,冠梁配筋,如果冠梁不作为受力构件,也就是工程的锚撑不作用在冠梁上,按照构造配筋率就可以。高手解释一下,怎么构造配筋?(构造要求,可以详查混凝土设计规范(条文不明)一般主筋不小于12,间距不大于250 ),最小配筋率是好多? f/O6~I&g  
Dj96t5R  
腰梁配筋按照简支梁计算。(简支梁在基坑怎么应用)    iiQn/%  
问题是箍筋详细图中,箍筋是抱在竖向受力筋内侧还是外侧? _xv3UzD  
按照相关规范:(不知道哪部规范有说明) YS^!'IyG/B  
尺寸确定主要通过两方面: ;_"|#  
      第一:构造要求,可以详查混凝土设计规范。(具体条文?) 3:nBl?G<  
      第二:先计算出压顶梁弯矩、剪力之后确定尺寸。(怎么通过弯矩和剪力确定尺寸,请知道者解惑?) JXJ+lZmsz  
GKo&?Tj)  
     传统中,一般按照方法一, ujxr/8mjV  
配筋计算:      计算弯矩、内力方法:  (知道者,告知方法)   U&WEe`XM  
简化三维结构,选择合适的土压力,基于结构力学解法求取:(知道者,告知方法) I<940PZ  
edo)W mn  
“第二个问题,排桩计算的折减系数,根据地方经验进行设置,例如:北京规程在没有截水帷幕时弯矩折减系数为0.8,在有截水帷幕时弯矩折减系数为0.9。 A_9^S!  
老兄,你这么教条地去用这个系数,你要在北京投标,估计不会中标的,哈哈。一般在0。6就可以,在北京。 WuU wd#e  
实话实说,虽然有某些专家会批评,但只能说他们都没有经验。 ”与冠梁的讨论意思不大,附带说明一下 P!|Z%H  
{7goYzQsi%  
U)bv,{-q  
工程实例: [y@*vQw  
外配Φ16交叉加强筋。冠梁规格:500mm×500mm,箍筋:ф6.0@200,砼强度C25,保护层厚度为30mm,有什么问题? q5R| ^uf  
;B=aK"\  
离线handy9345

发帖
136
土币
256
威望
2
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2021-08-17
每次cdddd的帖子都是好多学习资料
离线cdddd

发帖
51778
土币
392379
威望
4997
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2020-06-09
支护桩冠梁的水平侧向刚度的确定? {]^Ixm-,f  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110776
离线cdddd

发帖
51778
土币
392379
威望
4997
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2020-04-13
]作用在冠梁上的土压力怎么计算 rpT.n-H>%A  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=41922 bx3Q$|M?  
基坑支护桩冠梁及锚座腰梁 bKo %Ak,  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27769 TLdlPBnr8  
]关于理正深基坑计算中冠梁刚度问题 "}]$ag!`q$  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22714 .9jKD*U|  
z K<af  
离线cdddd

发帖
51778
土币
392379
威望
4997
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-13
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8727 ;a:H-iC  
上海规范就是取两个支撑支点部分为一跨,按照简支粱计算,弯矩巨大无比,所以钢筋也巨多无比,无形中造成浪费 YDt+1Kw}D  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7675 mDB  
冠梁可能是一种构造要求,其作用在于加强各单桩间的联结,从而提高防护结构的整体性。当基坑平面尺寸较小时,应该可以将其按一道支撑考虑(因为此时有较为明显的空间效应)。 5(1:^:LGK  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7429 *ukyQZ9  
地基设计规范中要求支护桩应嵌入冠梁不小于50mm,且桩主筋在冠梁内锚固段长度按《混凝土结构设计规范》 o5 L^  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69692 W'lqNOX[v  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11472 xs$$fPAQ  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13345 Uzu6>yT  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22714 w:~*wv  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27769 j)A#}4jd  
围护桩及冠梁配筋图,人工挖孔桩的,有需要的拿去 }lJ;|kx$  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38749 !IxO''4  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75767 pfA6?tP`  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72597 JAPr[O&  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61353 %bW_,b  
连续梁按照简支梁计算 P]_d;\ !"v  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60209 O7K.\  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59407 \8`?ir q"  
不用理会 , 理正在单元计算中 , 冠梁配筋是不參与计算的  . (此在理正网站上己证实 ) 你也可以自己加大配筋后 , 看看计算结果是否一样 .   i|YS>Pw~j  
回來原题 , 是兩側双向配筋  .   ).k DY ?s  
但在整体计算中 , 理正对于冠梁怎样配筋 , 说实话 , 我自己看來 , 理正並沒有解決过此問题 ,   JxAQ,oOO  
即是说 , 冠梁配筋是交由结构受力应配多少 , 由设计或工程師自己算 . qQ&uU7,#  
桩按《混凝土设计规范》4.1.11计算 t}EM X9SQ  
冠梁上如果没有内支撑和锚索,就按构造配筋。上面有内支撑的,就要有限元分析吧 gYpMwC{*d  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56146 A'WR!*Yt  
按照相关规范: Vz{+3vfra6  
尺寸确定主要通过两方面: PnlI {d  
      第一:构造要求,可以详查混凝土设计规范。 1>!LK_  
      第二:先计算出压顶梁弯矩、剪力之后确定尺寸。 ?1e{\XW  
     传统中一般按照方法一 Tkbao D  
配筋计算: i!wU8 @  
     计算弯矩、内力方法:  {_rfhz  
     简化3维结构,选择合适的土压力,基于结构力学解法求取: U84W(X  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48847 1<@SMcj>  
构造要求,可以详查混凝土设计规范 W U(_N*a  
一般主筋不小于12,间距不大于250
离线cdddd

发帖
51778
土币
392379
威望
4997
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-13
冠梁是受弯构件
离线cdddd

发帖
51778
土币
392379
威望
4997
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-13
有人讨论吗?锚索位置提高有什么影响?

小图 | 大图 图片

  • 排桩的冠梁的作用、尺寸、配筋问题探讨?|基坑工程『支护|降水』
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-12
)U^=`* 7  
^E&PZA\,;  
冠梁水平侧向刚度对桩锚支护体系内力和变形的影响分析 W{p}N  
深基坑支护工程冠梁内力现场试验研究 xm'9n?  
a6p0_-MF  
8\"<t/_ W  
离线cdddd

发帖
51778
土币
392379
威望
4997
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-12
受压钢筋的作用当然是受压; fv+]iK<{  
一般很少是需要配受压钢筋的,即使有,那也是个别的梁,如果出现很多梁(如超过25%)时,那就是说明这个结构的方案本身就可能有问题,要么就是建筑要求太苛刻了; \ovs[&  
之所以要配置受压钢筋,是因为弯矩很大,梁取到最大受压区高度依然不满足时才配置受压钢筋,配置受压钢筋的原理是因为钢筋的强度远大于混凝土强度,利用钢筋“帮”混凝土受压,从而减少梁的受压区高度; .35(MFvq!  
总之,配置受压钢筋是不得于而为之的作法,它的主要不利影响之一是使结构容易发生脆性破坏,不利于抗震, ]8$8QQc<<5  
离线cdddd

发帖
51778
土币
392379
威望
4997
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-12
复合箍筋在什么情况用
离线cdddd

发帖
51778
土币
392379
威望
4997
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-12
很多问题需要大家参与讨论,

小图 | 大图 图片

离线master3115

发帖
105
土币
2004
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-28
一直在想这个问题。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站