只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-03
6Dst;:  
    这是楼主在网上看到的一篇文章,觉得挺有意思的,特转载而来欣赏,讨论分析。 d!V$Y}n  
N4wA#\-  
B+"g2Y  
pbLGe'  
)yj:PY]  
BJ5}GX!  
w4%AJmt  
看过之后我有以下疑问 < kP+eD  
1、塔吊基础采用的是什么桩? mQr0sI,o]  
   这么高一般管桩抗弯和整体抗扭好像不能达到要求,如有接头更加不能保证;如是灌注桩形体好像没这么标准,难道是特制的圆形预制实心桩?在桩的整体稳定性上好像是加了十字斜撑。 Z0* %Rq  
2、桩基础和基础底板处的防水是怎么处理的? hs(W;tR@W  
   桩基位置好像已加深。 _u5dC   
3、塔吊到建筑造到地面时是否拆除,换位? ;`UecLb#  
4、如果塔吊一直使用到建筑施工完毕,塔吊位置建筑高度又很高,塔吊到时如何拆除?
62\&RRB i  
1条评分土币+50
yanzi7023豆豆 土币 +50 恭喜该帖被收录到【精挑细选】中 奖励50土币~~ 2013-12-03
离线1419125007

发帖
53
土币
300
威望
3
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-16
见很多啊,20米的基坑,塔吊端处能吊150的挖机,用的是四个钢立柱,下面是桩基础。
离线muhe1122

发帖
38
土币
771
威望
-13
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-12
没有见过,涨知识了
书到用时方恨少
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22931
威望
5582
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-06
见的太多了吧
加我QQ442877591畅聊人生
离线岩土一员

发帖
1195
土币
10788
威望
1294
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-05
跟各位长见识了,呵呵
离线potato-01

发帖
1855
土币
6105
威望
1134
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-04
呵呵,对俺来说平常。回答楼主的问题: kODK@w V-  
1.这个是钢管桩。验算时,按四桩整体稳定计算,请注意桩间的垂直、水平剪刀撑。有专门的行业规范。 WE!vSZ3R  
2.楼主也注意到垫层的落低,目测不会少于300mm。这个只是防水措施的一部分。应该还有钢板止水带和防水混凝土等措施。 ^4$ 'KIq  
3.这台塔吊的平面位置不会于建筑主体结构重叠,附着于主体结构。一般是穿越地下室结构和裙房结构。本人经验,至少在主体结构二层就必须设置附着构件。 ]<w:V`(  
4.既然是附着于主体结构,在主体封顶后就可以考虑拆除。拆除时,使大臂平行于主体结构,按专业/厂方的要求予以拆除。 Qvoqx>2p5  
最后,目测该地下室两层结构、埋深约10m,桩顶以上塔吊高度不超过20m,极限了。 L/r@ S'  
希望对楼主有所帮助。 }At{'8*n  
3sm M,fi  
福兮祸兮皆因果
离线wz_2026

发帖
402
土币
4941
威望
917
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-03
能详细介绍一下北京的实际情况么
离线cjz06

发帖
40374
土币
378
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-03
北京常见,
Welcome to beijing!

发帖
2745
土币
136079
威望
270
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-03
恭喜该帖被收录到【精挑细选】中 奖励50土币~~
离线zhangzz1999

发帖
589
土币
9315
威望
54
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-03
这明显是钢管桩,钢管的底端应该是和钢筋笼一起埋入灌注桩里的。
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-03
这些你都不用考虑的,基础采用灌注桩+钢管砼,塔吊的基础的都是有国家专利的设计的,而且加了很多的斜撑进行的。防水是焊接止水钢板的,塔吊是最后建造完成后才拆除的,塔吊的拆除是自带的拆除,塔吊的基础是最后切掉的不要的