论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2159阅读
  • 5回复

[求助]单排桩锚杆支护的支护桩箍筋问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ylk65357978
 

发帖
52
土币
527
威望
42
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-03-09
单排桩支护的支护桩箍筋的作用是什么?箍筋对支护桩抗剪贡献大吗? UZ7Zzc#g  
施工时支护桩箍筋间距比设计值大很多(原设计Φ10@150,施工时Φ8@300~400或更大)对支护桩有什么影响?混凝土已经浇了,挖了7米多到第一道腰梁处(上部局部放坡),支护桩未出现异常,周边环境也无裂缝现象,(基坑深13m).现这种情况需不需要加固?加固的话大概的方案是什么?
离线qyuitti

发帖
677
土币
2471
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-10
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22941
威望
5582
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-13
箍筋对抗剪肯定是有用的
加我QQ442877591畅聊人生
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-20
我感觉理证软件的箍筋计算式偏保守的,经常计算出来12@150才行,实际用8@150或者8@200施工一点问题没有。本人也很纠结这个问题。
离线chen20040121

发帖
62
土币
168
威望
232
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-05
理正算出来的箍筋量完全不对,很多时候剪力很小,构造配置箍筋就够了,它给出的箍筋面积却很大。
离线15680651551

发帖
11
土币
7
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-18
理正箍筋面积怎么算的
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站