只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-12-19
请教大家:《建筑基桩检测技术规范》附录A中A.0.3,为什么提出“在地面处(或以上)应作为传感器标定断面”。实际中很少设置。
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-19
难道是为了确定桩身材料弹性模量?
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-20
经过多方了解,确实是为了桩身材料弹性模量,一般随着桩上部荷载变大,弹性模量会变小,需要进行标定,但一般嫌麻烦不这么做。
离线叶工

发帖
178
土币
1131
威望
400
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-23
回 legend7 的帖子
legend7:难道是为了确定桩身材料弹性模量? (2014-12-19 15:27) 

就是为了测试桩的弹性模量
我忙故我在
离线叶工

发帖
178
土币
1131
威望
400
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-23
回 legend7 的帖子
legend7:经过多方了解,确实是为了桩身材料弹性模量,一般随着桩上部荷载变大,弹性模量会变小,需要进行标定,但一般嫌麻烦不这么做。 (2014-12-20 00:06) 

不仅仅是麻烦呀,标定断面一般位于桩头部位,而桩头部分又是后期接桩的部位,这样测试出来的弹性模量肯定和实际出入较大
我忙故我在
离线legend7

发帖
787
土币
1796
威望
1847
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-23
感谢!