基坑支护项目中内支撑的立柱位置,按本人的想法,应该尽量考虑工程桩,让工程桩兼做立柱桩,调整内撑梁布置,这样可以节省打桩费用。 j5I`a 1j`  
ItVugI(^ C  
但是我在工程上没有看到根据这个原则调整的内撑,有些立柱桩和工程桩位置差的不太远,也没有调整。 n<B<93f/  
-[L!3jU  
想请问一下,是因为内撑的布置完全不能修改?还是只是基坑支撑设计的人员觉得这样修改造价更高? Xv@SxS-5l  
_4cvX  
z4E|Ai  
r < cVp^  
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-27
你就是考虑了工程桩施工的时候i依然会出问题的,虽然你的心态是好的
梅花香在苦难来
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-27
哪个设计院布置的支撑,联系梁太不合理了,另外,你讲的立柱偏位不利用工程桩,可能是结构设计院不给用罢了,能凑合上的,都用 , *qCf@$I  
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22941
威望
5582
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-27
这支撑布置的,也醉了啊
加我QQ442877591畅聊人生
离线njut-zhj

发帖
38
土币
8863
威望
42
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-27
一层地下室立柱桩可以大胆多利用,二层以上地下室由于结构柱和墙等限制,利用后影响施工。 w#i[_  
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-27
回 赵升枫 的帖子
赵升枫:这支撑布置的,也醉了啊 (2014-12-27 08:57)   0JRD  
z1 i &Ge  
能否示意一下比较合理的布置?
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-27
回 njut-zhj 的帖子
njut-zhj:一层地下室立柱桩可以大胆多利用,二层以上地下室由于结构柱和墙等限制,利用后影响施工。 7#4%\f+'t  
 (2014-12-27 12:04)  fDuwgY0  
m% bE-#  
能否举个例子?我觉得影响施工方面差别好像不大啊

发帖
158
土币
4
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-28
          
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-29
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线叶杜杜

发帖
208
土币
0
威望
15
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-30
我认为是完全可以借用的,适当的调整是可行的,有时候施工时,工程桩与立柱桩间距只有20cm,施工起来相当麻烦
该干嘛干嘛
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-12-31
哦,完全按三角桁架节点传力
离线geoffrey

发帖
134
土币
7925
威望
164
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-08
其实利用起来有困难,柱子和格构柱位置重合,立柱怎么浇?这是个问题,特别是底部防水也不好做。