参与一个基坑的设计。基坑深度12m,请问周边如果有建筑物和校园内道路,荷载应该选什么类型?应该均布荷载和条形荷载一起考虑吗?建筑物的荷载是按一层15MPA来考虑吗?基坑以外多少米就可以不用考虑建筑物的荷载?
离线tangtanghao

发帖
304
土币
737
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-11-05
荷载选型应该按实际工况而定,并有一定的富余量。 TgcCR:eL=  
5$U49j  
邻近建筑物如果是端承桩基础,可不考虑地面荷载。 j EbmW*   
:rr<#F  
4倍基坑深度范围外的影响已经微少了,但淤泥层很厚很弱时,基坑需要抽水降水时,影响会很远的范围。
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-11-05
设计应该有一定的安全储备,做到自己心中有数就行,你荷载有多少富余,你桩长一级配筋是如何配的?是不是再一次富余?这个要综合判断。可能每个人对你说的问题的考虑是不一样的,也没有一个强制规定的做法,只要是比较合理和你自己心里有数就行。
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-05
按条形荷载,根据实际尺寸确定荷载宽度,民用建筑一层15kPa够了,但是如果是公共建筑(比如图书馆、教学楼)或者仓库、厂房,那么15kPa不够
离线jg_asura

发帖
44
土币
117
威望
9
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-11-05
考虑有道路,还是适当加大到20KPa吧,应该差不多了。另外如果是排桩支护,排桩长度一倍距离外的荷载可以不需要考虑了。
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22931
威望
5582
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-31
2倍挖深范围以外的建筑物,对基坑影响很小了,可不予考虑,,普通建筑一层15kPa足矣,荷载宽度可按建筑物宽度选取