5g=" #  
wFe</U-';  
本工程基坑开挖深度18.9m,地连墙+三道混凝土支撑,目前基础底板全部施工完成,西侧塔楼2为了办销许高支模搭设了零层板,导致基础以上地下室无法施工,需先抢基坑北侧塔楼1(图示红线圈范围)施工需先拆除北侧支撑,西侧支撑保留,可能会导致阳角处变形过大,请教各位专家有没有好的加固措施及解决办法。
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22941
威望
5582
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-08
可以拆除,建议拆除区域肥槽,采用低标号素混凝土回填,应该问题不大。
加我QQ442877591畅聊人生
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-08
基坑:大面积的基础开挖,一般为独立基础或者筏板基础。 zW8rC!  
基槽:条形基础开挖后形成的。 "|`euxYV  
肥槽:基础施工基坑开挖后一般都与边坡之间有一定的距离,例如基础的外边据边坡为一米,这个一米就是指的肥槽。肥槽再基础施工完毕后进行回填。
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-08
深基坑围护内支撑换撑设计与施工技术方案 4MUN1/DId`  
http://www.doc88.com/p-9995444103804.html
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-08
基坑支护换撑及内支撑梁拆除施工方案 ;-kC&GZf  
http://www.doc88.com/p-0394342916164.html
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-08
西侧塔楼2为了办销许高支模搭设了零层板,,这里“办销许”高支模是什么东西? y**YFQ*sc  
以后提问题应该表达清楚。还有为何你估计阳角变形大,基于什么考虑请说说理由!?
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-09
销售许可证~
离线ljl96701

发帖
472
土币
413
威望
1480
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-09
这个异形平面基坑的内支撑布置很不错,赞一个,呵呵
离线zhao5321

发帖
79
土币
2108
威望
41
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-12
回 cdddd 的帖子
cdddd:西侧塔楼2为了办销许高支模搭设了零层板,,这里“办销许”高支模是什么东西? XT \2  
以后提问题应该表达清楚。还有为何你估计阳角变形大,基于什么考虑请说说理由!? (2017-06-08 21:54)  IH`7ou{  
\O]kf>nC  
西侧在未拆撑的情况下,高支模浇筑了零层板,办完销许后要全部拆除。所以暂时不可以施工地下室,北侧先施工。 ( G~ME>  
基坑阳角处是变形最大的地方,也是支撑轴力值较大的地方,拆撑断面也是以此为界,所以推断此处较危险
离线kevinzyb

发帖
190
土币
20439
威望
247
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-12
这么眼熟啊。。。。
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-14
    
忙碌不盲目,放松不放纵
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站