曹纬浚的交通版复习教程中,有类似题目,选了减水剂。圣龙版真题选了保护层。
有些朋友用真题答案做为证据。我觉得既然参加勘察设计考试,就应该自己分析判断,不然就算基础课过了,专业课呢?也靠背题?千万不要把勘察设计考试当成建造师考试。
先不讲密实度和保护层哪个更有效的问题。就减水剂本身的性质在这个题目里就有疑问。
因为塑化剂可以增加和易性。所以同样的和易性,可以减小用水量。而工程中主要用到它的间接减水性,习惯称呼为减水剂。
1,
只加减水剂,配合比不变。增加坍落度,不增加密实度。如商砼,
耐久性不变2,
加减水剂同时减少水,坍落度不变,提高强度,提高密实性。
耐久性增加。3,
加减水剂同时减水泥用量,强度不变,节约水泥。
耐久性减小。所以减水剂和密实度没有必然联系,也就和耐久性没有必然联系。
也许题目是利用大家日常经验,“为了减少水导致使用减水剂”,错误的理解为“加了减水剂导致水变少”,这是因果颠倒。
----------------------------------------------------------------------------------------
补充对有关保护层和用钢量的分析
我不能引用楼层,回tsty1987从设计的角度讲。当配筋率不是很大(比如小于1%),截面不变的情况下,保护层增加,配筋变化很小,一般在归并的范围内。比如。保护层25的时候,计算结果为1279,保护层变为40后,计算结果为1322.实配钢筋都可以是2C22+2C20。(甚至因箍筋尺寸变小,用钢量有微量减小~) 下面的例子,当配筋率在1%左右的时候,分别为1882 到1952配筋率在1.5%的时候,分别为2759到2887 计 算 书 条件:混凝土强度等级为C25,fc=11.9N/mm?,ft=1.27N/mm?, 纵筋强度设计值fy=300N/mm?;箍筋强度设计值fyv=210N/mm?;箍筋间距S=100mm, 按矩形梁计算:b=300mm,h=600mm,αs=25mm,ho=575mm 设计弯矩M=200kN.m,剪力V=100kN。 计算:1、正截面计算: ξb=0.8÷[1+300÷(20000×0.0033)]《砼》规公式7.1.4 =0.5500 ξb×ho=316.25mm,2αs=2×25=50mm x=ho-√(ho?-2×m/α1/fc/b) 《砼》规公式7.2.1-1 = 575-√(575?-2×200×1000000/1/11.9/300) =107.47mm x <ξ 满足要求! As=α1×fc×b×x/fy 《砼》规公式7.2.1-2 =1×11.9× 300×107.47/300 =1,279mm? 计 算 书 条件:混凝土强度等级为C25,fc=11.9N/mm?,ft=1.27N/mm?, 纵筋强度设计值fy=300N/mm?;箍筋强度设计值fyv=210N/mm?;箍筋间距S=100mm, 按矩形梁计算:b=300mm,h=600mm,αs=40mm,ho=560mm 设计弯矩M=200kN.m,剪力V=100kN。 计算:1、正截面计算: ξb=0.8÷[1+300÷(20000×0.0033)]《砼》规公式7.1.4 =0.5500 ξb×ho=308.00mm,2αs=2×40=80mm x=ho-√(ho?-2×m/α1/fc/b) 《砼》规公式7.2.1-1 = 560-√(560?-2×200×1000000/1/11.9/300) =111.05mm x <ξ 满足要求! As=α1×fc×b×x/fy 《砼》规公式7.2.1-2 =1×11.9× 300×111.05/300 =1,322mm?