论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1266阅读
  • 6回复

[请教]同一栋建筑物,当采用同一持力层时,是否可以采用不同的基础类型 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线阿九九
 

发帖
15
土币
34
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-11-20
新手请教各位大神,同一单元或同一栋建筑物,持力层埋藏深浅不一,如果持力层落在同一地层上,是否可以采用不同的基础类型,是否需要考虑各个基础之间的沉降 =BJ/ZM  
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-21
不宜。。。
Welcome to beijing!
离线myisheng28

发帖
497
土币
4080
威望
99
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-21
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9903 xr!FDfM.K  
之前已有帖子讨论过这个问题了,楼主自己好好看看  1JgnuBX"  
UV)[a%/SB&  
i\2MphS  
jEklf0Z  
离线potheadss

发帖
504
土币
583
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-21
看持力层了。岩石这种肯定是可以的,部分独立基础+部分桩基础,注意倾斜面桩端进入深度要保证,沉渣厚度控制或后注浆(干作业的问题不大)。
离线葵花海

发帖
175
土币
4434
威望
18
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-21
可以,但是要控制好不能产生不均匀沉降,这一点很困难,也不太好计算。做过很多项目塔楼设计采用了独立基础和桩基两种基础形式的,专家评审时最注重的是不同基础的沉降,还有底板变形问题。 6VolTy@(x  
离线ahai0920

发帖
508
土币
7014
威望
481
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-30
遇到个工程用过,地基为岩基,特征值为8kPa,但地形起伏太大,有个小局域的角落为土基,采用桩基础。个人认为,主要是不均匀沉降问题,还有抗剪问题
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-05
把握建筑物荷载分布,分析地层变形大小,分析地基差异沉降对建筑物的影响,提出地基基础方案建议。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站