最近碰到一个工地,勘察后基础类型建议采用钻孔灌注桩,勘察时取2件地下水样进行水质化验,水质结果侵蚀CO2含量为75左右(其他指标均无腐蚀性),按现行岩土勘察规范中的弱透水层判断,地下水对混凝土结构具有中等腐蚀性;根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-95)条文说明,不宜采用灌注桩,同时根据《工业建筑防腐设计规范》(GB50046-95)侵蚀CO2含量大于40均为弱腐蚀,则可以采用灌注桩,业主、设计问我应按中等还是弱的来考虑?我的意见是勘察扔遵循勘察规范按中等评价,设计可按弱腐蚀性设计,不知妥否?还请大家指点!