应急道路,淤泥层约16m深,原设计为插板预压,现局部有高压线,离地面15m,无法插板,怎么办,请教高手指点。
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22941
威望
5582
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-30
sb呀,看你处理后的承载力要求是多少的了,建议你采用静动力排水固结法,吧塑料板换成袋装砂井
加我QQ442877591畅聊人生
离线yanshanjushi
发帖
2
土币
70
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-30
谢谢了,是一条出路!