只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-21
我遇到一个问题: @\l> <R9V  
一楼盘的园林建筑(单层框架的景观长廊)本座在地下停车库的顶板上,去年底由于房地产寒冬来临,地产公司为节约开支,将地库面积砍掉一大半。但地库已开挖后又回填,这样该园林建筑就座在了5-6米深的松散填土上。 M{kPEl&Z  
请教这种地基该采用哪种地基处理方法?或者是因为园林建筑荷重下,重要性不高,就不用处理? N0RFPEQ~  
欢迎大家提宝贵建议!!!
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-21
地基处理的目的无非两个:减少沉降与提高地基承载力。要怎么处理,先要搞懂你地基做园林建筑时有没有承载力与沉降要求?是多少?然后才有地基处理问题。。。 \wRr6-!_  
如果承载力与沉降满足不了,非要处理的话,可考虑以下几种: !v;r3*#Nky  
砂石桩复合(要求较低);搅拌桩、旋喷桩或素砼桩复合(要求较高时) J#V `W&\,6  
本来强夯也可以,不过地下有建筑就别用了,怕万一
离线qzrk
发帖
155
土币
2868
威望
233
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-22
可能采用小直径预制桩比较合适,既安全、费用也不大。
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
离线pcwang

发帖
149
土币
6648
威望
239
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-23
这个景观长廊重量不大,对承载力没有多大要求。只是沉降要求不要太大,以免出现裂缝或倾斜。 Xi{(1o4%  
楼上的两位意见都很好,多谢!!!
离线高铉清

发帖
225
土币
970
威望
951
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-25
灰土挤密桩比较便宜。
离线tutudong_200

发帖
180
土币
5919
威望
691
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-26
注浆最便宜方便,以粉煤灰为主,掺少量水泥.充填注浆可有效地控制沉降.
吃得苦中苦,方为土中人.
离线赵升枫

发帖
1272
土币
22941
威望
5582
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-28
长廊的处理嘛,沙石垫层加土工布就足够了,不用那么多的桩,浪费钱!