我最近也在做基坑降水的,用的是管井降水,但是在降水设计的时候,不知道用哪些公式好了,基坑总涌水量可以按照《基坑工程设 S_J :&9L  
计手册》(p222-涌水量计算公式)计算,但是管井的单井出水量不应用轻型井点设计中q的计算公式,在《建筑与市政降水工程技术 ~4.r^)\  
规范p25页》公式,但是又不太清楚怎么确定这些参数,有经验者介绍一下一般管井的单井出水量,其中的滤管长度、滤管外径、滤 ~>ME'D~  
管进水长度,如何取值,请大家多多发表意见 @^nu #R  