论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 41485阅读
  • 125回复

[热点探讨]同一建筑物可以采用多种基础型式吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线mptttt

发帖
146
土币
8162
威望
69
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-10
其实这要根据具体情况进行分析,不同的建筑物不同的上部结构可能有不同的结论,因为,当采用不同的基础型式时常在交接部位设沉降缝,而有些地区、有些建筑物、有的结构比较好处理,有的比较麻烦,对于高层这样的重要建筑物,如此处理的很少.
离线leon

发帖
415
土币
2592
威望
394
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-10
对于做为一个整体的建筑物,比如说主楼,一般情况下是不允许使用多种基础型式的.但对于设置有沉降缝的,可以使用多种型式.
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-09-10
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-10
给楼上献朵花! U:8[%a  
但不知其依据自何处而来?为何是这样?如何考虑同栋建筑物不同基础受载的变形叠加影响?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线辉哥哥

发帖
369
土币
871878361
威望
565
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-10
记得我们学校就有一栋早期建筑(应该是在八十年代吧)就是使用两种基础的。 +gd5&  
我觉得这样做就好像在做两栋建筑一样,只是上部结构在表面上连在了一起!
走近完美世界!
离线5294226

发帖
421
土币
68215
威望
590
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-11
我见过这种情况,有一栋厂房,厂约300米,一头开孔就是老土,一头填土有7-8米,当时我们同事提的是人工挖孔桩,甲方在一头开挖一头采用了桩基
人生无根蒂  飘若陌上尘
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-11
15楼16楼说的是一种情况,有工程实践,但是如何计算此两种基础的最终变形一致呢? L3{(B u  
在使用期间的同步沉降一致协调呢?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zgs19651230

发帖
269
土币
-1115
威望
-4267
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-11
我说的应该算1个特例: %DSr@IX  
我曾遇到过一个这样的场地:建筑物地基位于山坡之上,场地大部分开挖至中风化的白垩红层,小部分(一端)回填厚度在10米左右,设计时就是采用浅基础与桩基础。建筑物已使用很多年了,未听说有问题。 O?OAXPK2  
这里有个明显的特点就是不用考虑沉降的问题,因为持力层均在岩石之中。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-11
单桩最小桩长多少? nZioFE}  
某工程为坡前工程,地上二层框架结构,地面标高相差很大。 B?%u< F  
原计采用独立基础,近山处,下挖2米为风化岩,采用300Kpa作独立基础; ?d%)R*3IX  
远坡处由于10米深才见风化岩,采用大直径桩,桩端持力层值采用3000Kpa; c';~bYZ  
可犯难的是,中间有8M,6M,4M,3M见风化岩的土层,到底以多长为界可以桩的形式采用3000Kpa,多长为界可以定为浅基础采用300Kpa?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-11
此工程若做独立基础,埋深3M,独基底面积较大,取值300Kpa, !IOmJpl'  
若深至4M,立该转换为3000Kpa的桩端,桩端面积变小。 )?[2Y%P  
).kU7;0  
我个人认为: SGl|{+(A  
按浅基顾独立基础来说,经深宽修正后,基础配筋及受力都比桩基安全, }!^h2)'7  
若做成桩基,无横向配筋,且受力不合理。 .!~ysy  
mywx V  
桩基础为深基础型式,其区别于浅基础的重要特点之一就是侧力要计,而且占相当大的比重,此工程中桩侧力可忽略不计,应按浅基础设计; Z kw-a  
2- L-=0  
但一栋建筑物中允许浅基础、深基础混合基础型式吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zgs19651230

发帖
269
土币
-1115
威望
-4267
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2007-09-11
楼主提出的问题很好,总能高屋建瓴地引导别人思考,给人以启发并从中获益。 .:H'9QJg  
我这也有一个问题请大家讨论、指导: _3 [E$Lg  
某场地土层厚度及承载力均满足设计要求,可以采用浅基,但土层厚度变化很大。这类情况在山区和石灰岩地区很常见。 q"Bd-?9  
勘察报告该怎样建议基础形式,设计又怎样设计为好呢?以前有资料介绍采用“异型基础”,如设计不同的基础宽度和埋置深度,这可给设计人员增加不少工作和难度,但又不至于图简便都建议、设计为桩基础吧。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2007-09-11
采用“异型基础”???????? XXwIp-'  
何谓“异型基础”?????????????????????????????? gu3)HCZ  
有何根据与受力机理?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线qiuhs

发帖
132
土币
748
威望
257
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2007-09-11
本人遇到过一个工程,其厂房已建好,做个补充勘察资料办手续的,问了厂房有关人员,说厂房北侧原为深4米大塘,(因勘察时厂房内部不让钻孔,只在外围钻孔)贴北册钻孔确实为较厚填土,沿两侧钻孔发现只北墙位置在塘内,中间及南侧皆为原状好土,当时设计院就是用南侧天然地基,北侧作挖孔桩设计的,给我省了不少麻烦,同时从这个工程也受到一些启发.如果不是预先设计好的,弄不好我会提个整体用桩基础,因确实从控制沉降方面计算不好办,一般将一个建筑只做一个基础形式,但遇到特例了,要从经济\工期等各方面考虑,对以后遇到该类问题也能作个参考
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站